Qual é o objetivo da guia / fio “aterramento” em um adaptador de 3 pinos para 2 pinos?

5

Provavelmente todos já vimos esses caras ...

Eles são úteis quando você precisa conectar algo com três pinos, em algo com dois pinos. O que eu nunca entendi foi, o que diabos é a guia "grounding"? É para ter o parafuso de montagem da placa de cobertura através dele. Mas por quê?

Isto é realmente projetado como um dispositivo de aterramento, ou está lá simplesmente como um meio de fixação para garantir que a coisa não caia do receptáculo?

    
por Tester101 13.12.2013 / 12:37

5 respostas

Aterramento do plugue para a caixa

Olhando para a segunda imagem da pergunta, fica evidente o caminho de aterramento para a caixa.

Enquanto o garfo do dispositivo pode não ser um ótimo (ou aprovado) caminho de aterramento (a menos que seja um dispositivo de auto-aterramento), ele pode servir como um caminho de aterramento em uma emergência. O que, quando se trata disso, é o propósito do condutor de aterramento do equipamento.

Aterramento da caixa para a terra

Em algumas situações, os condutores que levam à caixa podem ser em conduítes metálicos ou conjuntos de cabos revestidos em uma cobertura metálica. Em alguns casos, essas vias metálicas podem fornecer e adequar o caminho de aterramento. Nessas situações, o anel de aterramento no adaptador pode, de fato, fornecer um caminho de aterramento adequado.

Infelizmente, há muitas situações em que cabos não metálicos são usados para fornecer receptáculos do tipo não-aterrados. Nestes casos, o anel de aterramento não fornecerá um caminho para o aterramento.

Perigos potenciais

Sem um caminho adequado para o solo da caixa, essa configuração pode na verdade ser mais perigosa.

Curto ao solo dentro da caixa

Se por algum motivo o condutor não aterrado (quente) entrar em contato com a caixa metálica, a caixa poderá ficar energizada. Se este adaptador estiver conectado, o condutor de aterramento do dispositivo conectado também pode ser energizado. Neste caso, se o condutor de aterramento estiver conectado a uma cobertura externa metálica do dispositivo conectado. O revestimento externo pode ser energizado e se torna um risco potencial de choque / eletrocussão.

caminho de aterramento inadequado

Se a caixa for fornecida usando um cabo blindado antigo, o revestimento do cabo pode, na verdade, ser um caminho de alta resistência ao aterramento. Isso poderia levar ao aquecimento da bainha do cabo, em alguns casos até o ponto de ignição dos materiais de construção circundantes. Cabos blindados modernos fornecem um caminho de baixa resistência ao aterramento e são frequentemente aprovados para serem usados como um meio de aterramento. Portanto, se um cabo mais novo for usado, isso pode não ser um problema.

caminho de aterramento quebrado

A caixa contendo o receptáculo pode ser fornecida usando cabeamento moderno, e um caminho de aterramento pode estar presente. No entanto, o cabeamento moderno pode ser conectado a um cabeamento antigo que não fornece um caminho de aterramento. Nesse caso, a corrente de falta seguirá o caminho de aterramento de volta para a junção entre o cabeamento antigo e o novo e levará a possíveis perigos naquele local.

tl; dr

Em alguns casos, esses dispositivos funcionam conforme o esperado e fornecem um caminho adequado para o aterramento. Em outros casos, eles não podem e podem, potencialmente, introduzir outros perigos. Embora devamos ter em mente, o condutor de aterramento do equipamento é um dispositivo de segurança. Sob condições normais de operação, esse caminho nunca terá corrente circulando através dele. Por causa disso, os perigos de um dispositivo como esse são limitados.

    
16.12.2013 / 14:18

Sim, ele foi projetado como um anexo no chão. Não, não é simplesmente para evitar que caia, como evidenciado pelo estilo que você não mostrou que fornece um fio pigtail verde, e o fato de que o terminal em questão está eletricamente conectado ao pino terra do lado do receptáculo. dispositivo.

Embora seja verdade que isso nem sempre resultará em um motivo, e pode (não tenho tempo para vasculhar código, nem codificar em um computador para filtrar) não resultar em um solo aprovado por código, é, no entanto, para que serve, e em alguns casos, de fato, resulta em um motivo - quer você goste ou não.

    
13.12.2013 / 17:20

Negação plausível. Eu sempre considerei esses adaptadores como um conversor de 2 a 3 pinos, em vez de um mecanismo de aterramento adequado, e eis o motivo:

Em todas as saídas que encontrei sem um terceiro pino (terra), não há fio terra. Às vezes (casa dos meus pais) existe, mas por alguma razão o fio terra é cortado e não utilizado. Assim, a caixa elétrica em si não está nem aterrada.

O parafuso que segura a placa frontal é conectado eletricamente à caixa de tomadas e, se não estiver aterrado, não há muito sentido em usar o parafuso que prende a placa frontal como um aterramento.

As empresas que fazem esses adaptadores de aterramento provavelmente também sabem disso, mas elas não podem se dar bem com o fornecimento de um adaptador de 2 a 3 pinos sem fornecer uma maneira de ainda conectar o aterramento. Então, eles fornecem uma maneira de conectá-lo a algo que deve ser aterrado, mas muitas vezes não é. Dessa forma, não é culpa deles se algo ruim acontece porque a fiação de sua casa está com defeito.

Se acontecer de você ter uma tomada de dois pinos em uma caixa devidamente aterrada, a pequena guia ou cabo de aterramento irá fornecer a continuidade do aterramento, conforme pretendido.

Portanto, a resposta é que a guia de aterramento é uma maneira de se conectar eletricamente a algo que, por sua vez, deve ser aterrado (mas pode não ser). Não é um mecanismo de fixação seguro, embora possa parecer assim por causa do uso de um parafuso de faceplate.

    
13.12.2013 / 22:17

Muitas casas mais antigas com saídas de 2 pinos usam o revestimento de seus cabos BX ou AC no chão as caixas de metal. Isso é não é um campo muito eficaz , mas é melhor que nada.

Esses adaptadores com a aba de aterramento são uma alternativa muito mais barata e mais fácil de reconectar toda a casa, e ainda fornecem (marginalmente) mais segurança do que os adaptadores sem uma aba de aterramento .

Como especialista do site em assuntos elétricos, tenho certeza que você já sabia disso, então estou curioso para saber por que você fez essa pergunta;)

    
13.12.2013 / 17:42

Estes são "oficialmente destinados" para os casos em que os soquetes são de 2 pinos, mas ainda assim, o receptáculo está aterrado. A ideia é obter um aterramento adequado do parafuso da placa de cobertura do receptáculo trabalho se o receptáculo estiver aterrado.

Obviamente, esta situação é imaginária . Se um eletricista tivesse todo o trabalho necessário para usar o cabo terra mais caro em 1964, ele certamente teria se encaixado no então impressionante receptáculo de 3 pinos, como um ponto de venda para seu esforço. e não haveria necessidade desse adaptador.

Então isso é chamado de trapaceiro por uma razão - na verdade é usado para conectar coisas de 3 pinos em locais que na verdade não são aterrados. Que, de fato, está brincando com fogo. Por exemplo, o da sua foto permite que dispositivos polarizados sejam conectados (slot neutro mais alto), mas seus pinos não são polarizados, quebrando a polarização!

Agora, a era moderna nos dá uma alternativa, e isso é para encaixar a proteção do GFCI no circuito não aterrado (um disjuntor, um compartimento ou um receptáculo GFCI + aqui ou a montante), com um adesivo "No Equipment Ground". Isso fornecerá toda a proteção contra choques de uma tomada aterrada, mas nenhuma proteção do equipamento (daí o adesivo).

    