Tensão AC no cabo coaxial (TV a cabo)

2

Eu tenho um problema com minha caixa de cabo (com DVR). Toda manhã, exibe a palavra "Boot". Eu tenho que reiniciá-lo para restaurar o serviço de cabo. Liguei para a empresa de cabo (Comcast) e eles saíram e substituir a caixa de DVR, bem como a sua caixa de companheiro. A Comcast declarou que eles reinicializam as caixas X1 todas as noites e a minha está ficando suspensa durante a reinicialização.

As novas caixas não ajudaram. Eu liguei novamente e eles enviaram outra tecnologia. Este técnico fez alguns testes e afirmou que há voltagem AV em todos os quatro cabos da minha linha.

Eu tenho muito mais detalhes, mas quando eu o incluí e tentei enviar essa pergunta, recebi uma resposta dizendo que essa questão parece spam.

Alguém já teve esse problema com a tensão AC nas linhas de cabo?

Aqui está mais detalhes. . . . . O cabo entra na minha casa (que é aterrado com um hub de aterramento) e entra em um amplificador de sinal. Eu tenho quatro linhas de cabo de home run indo para 4 TVs diferentes do amplificador. Se eu desconectar qualquer uma dessas linhas de operação caseira e usar uma medida de voltímetro do condutor central ou do conector em si, chego em qualquer lugar de 42 VAC a 54 VAC (dependendo de qual linha medir). Com o cabo ainda desconectado do amplificador, medi então o cabo. Eu desconectei o cabo da parede (cabo ainda conectado à caixa de cabo) Eu recebo a mesma tensão AC. (Medição do cabo até o pino de aterramento em uma tomada de parede padrão de 120v). A caixa de cabo também como um cabo HDMI vai da caixa de cabo para a TV. Desconectar o cabo HDMI da TV e medir a blindagem externa do cabo HDMI para o terra e, novamente, a tensão CA (????).

Eu então medi da parte de trás de uma das minhas TVs do conector coaxial para o terra e tensão AGAIN AV? Nenhum outro cabo foi conectado à TV além da linha de alimentação de 120V. Eu tentei isolar qual circuito pode estar causando esse problema muito estranho. A propósito, todos os quatro televisores estão em circuitos diferentes saindo do painel do disjuntor. Se eu desligasse o circuito que estava medindo, obviamente a tensão AV desapareceria. No entanto, não consegui isolar nenhum circuito. Acabei chamando um eletricista.

Ele saiu e ficou intrigado desde o começo. Ele desconectou cada fio terra e fio neutro do painel, um por um, mas não conseguimos isolar um circuito ruim. Ele verificou todos os motivos e saídas da TV e caixas de cabo estão ligados e todos eram bons. Eu esqueci de mencionar acima que se nós conectarmos o cabo de volta ao amplificador de cabo (que é aterrado), eu não recebo voltagem AV de volta nas caixas de cabo. Para tentar diminuir isso, eu peguei o meu gerador e conectei uma TV com o decodificador. A TV e a TV a cabo estavam totalmente desconectadas de qualquer coisa na minha casa. Ele só foi conectado com um cabo de extensão ao gerador externo e eu consegui medir a tensão AV no coaxial que sai do decodificador. O eletricista desistiu. Mas agora estou fora de US $ 200 e ainda tenho o problema todas as manhãs de ter que reiniciar meu decodificador.

    
por RJM 26.01.2016 / 01:54

6 respostas

Se os cabos estiverem funcionando paralelamente a um cabo de energia, eles induzirão uma pequena voltagem na linha. O cabo deve ter um fio terra na entrada da casa, este é normalmente ligado a um cano de água de metal. Verifique se o aterramento do cabo está indo para um local bem aterrado (Tubo de metal ou Conduíte aterrado). Se você não vir um fio terra da caixa externa de cabos na entrada da casa, ele não foi instalado corretamente, um aterramento precisa ser adicionado e isso deve eliminar o problema.

    
26.01.2016 / 15:25

Você pode ter uma TV defeituosa que esteja vazando.

Um deles pode ajudar: Acopladores de bloqueio de tensão

    
31.07.2016 / 13:10

Acho que acabei de resolver um problema semelhante. O cliente continuava apagando sua caixa de TV a cabo. Ela ligou para a companhia de energia local porque o instalador do cabo disse que o bloco de terra estava derretido internamente e que ele continuava sendo chocado. PECO saiu e como um favor testou seu sistema elétrico. Um por um, ele ligava cada disjuntor. Quando ele ligou o aquecedor (ar quente), ele notou que a voltagem do cabo coaxial aumentava para 7 volts CA. Ele então disse que está na linha ou um vazamento de voltagem do motor do ventilador. Ele saiu e disse: ligue para o seu eletricista. Então, quando cheguei lá, inspecionei o cabo BX e não o MC e notei que não havia bermudas sendo usadas em cada terminação (4 no total). Eu substituí todos os conectores com conectores adequados com anti-shorts e o problema parece desaparecer, eu estava lendo (0,1) volts em vez de 7 volts AC.

    
30.05.2018 / 01:20

Seu vizinho provavelmente perdeu um neutro em serviço elétrico! Seu cabo ficou neutro em relação ao seu chão! Eu vi onde os cabos de entrada de serviço fora do envoltório neutro / solo apodrecem! Pode ser problema de vizinhos!

    
31.07.2016 / 05:55

Se a sua casa estiver devidamente aterrada, a terra da casa suportará a carga da maior parte da voltagem. Seu cabo RG-6 (COAX) mostrará 0,4 VAC. Se alguma voltagem estiver no condutor central, você interferirá nas freqüências do caminho de retorno. Isso é crucial porque determina suas velocidades de saída e pode romper a ligação de canal. A ligação de canais é a tecnologia que permite que as velocidades sejam mais rápidas no tráfego a jusante. Sendo que a voltagem é baixa (2 - 60Mhz), causará interferência nas frequências do caminho de retorno (Especificação DOCSIS 3.0) 5-45Mhz. Ele aparecerá como uma pequena protuberância em um analisador de espectro. Agora, se você estiver em casa convertido / atualizado a partir do que é conhecido como uma configuração anterior a 65 ', então, de fato, você induzirá tensão devido ao aterramento encadeado em margarida. Por que isso acontece? bem um fio terra é de 7 a 11 de cobre de acordo com os padrões ANSI. O condutor central COAX é de aço revestido de cobre altamente condutor. O condutor central é feito para ser extremamente condutivo para que as freqüências que viajam através do fluxo de elétrons possam de fato ... fluir ... Então, é tudo relativo. Certifique-se de casa aterrada, você nunca deve ter tensão no seu COAX. Se exceder 50 VAC, isso causará problemas. Também tenha em mente que se o circuito que está sobrecarregado não estiver carregando uma carga completa, então a leitura que você vê no Volt Ohm Meter não está mostrando toda a imagem. Eu já vi isso há anos, onde os clientes ligam sua lavadora de roupas enquanto eu estou testando isso e que a leitura salta de 50 para 100 VAC. Isso ocorre porque eles estão no mesmo circuito no painel.

Espero que isso ajude a esclarecer a questão.

mike-

    
13.08.2016 / 20:58

Eu tenho Cox Cable ouvir em Oklahoma mesmo problema. Eles enviaram uma tecnologia que encontrou voltagem vindo da linha principal do meu quintal. Ele trocou a cabeça de metal que todos os cabos entram. O cabo está funcionando melhor, mas eles ainda têm um problema com a nova linha que foi instalada há 3 anos.

    
03.09.2018 / 01:15