Adicione 110 tomadas a 220 caixas elétricas

1

Eu tenho esta caixa ao lado da minha casa que alimenta meu hottub.

É possível (sem violar o código típico) adicionar um disjuntor de 15 amp 110 nesta caixa com a intenção de alimentar uma bomba de poço pequena (1/3 HP).

A bomba de depósito não é essencial para manter minha casa seca. Eu estou apenas secando um lugar no meu quintal que está sempre um pouco molhado.

[EDIT] É um disjuntor de 60 ampères no painel principal que alimenta esta caixa e há um disjuntor de 60 ampères nesta caixa. O serviço é uma banheira de hidromassagem.

    
por Michael Potter 27.06.2017 / 16:04

1 resposta

Parece que há duas posições disponíveis para adicionar novos disjuntores. O painel precisará ser aberto para ter certeza, também certifique-se de obter a marca e o tipo corretos para esse painel. Eu faria a primeira saída de um GFCI desde que está fora e você seria bom para ir. A resposta é sim, é possível dentro do código.

    
27.06.2017 / 16:14