Que tamanho GFCI e receptáculos no circuito 20A?

3

Estou adicionando uma string (5-6) de receptáculos a um circuito existente de 20A no meu porão que atualmente tem apenas um receptáculo duplex de 15A (com 12/2 Romex). Estou planejando substituir o receptáculo existente por um GFCI e instalar outros receptáculos a jusante (com 12/2 Romex) do lado Load do GFCI.

  1. Devo usar um GFCI de 20A?

  2. Existe alguma razão para não usar receptáculos de 20A (além do custo vs. 15A)? Qualquer motivo para não instalar um único receptáculo de 20A (para um futuro compressor de ar ou algo assim) e o restante 15A?

Os outros circuitos que operam tomadas em minha casa são 20A e usam tomadas de 15A.

    
por Matt 16.11.2013 / 16:05

1 resposta

Se você não planeja usar dispositivos de cabo e plugue de 20 amperes, não há razão para instalar tomadas de 20 amperes. Circuitos classificados para 20 amperes são úteis em casa, porque podem suportar mais dispositivos. Receptores de 20 amperes não costumam ser vantajosos, exceto em uma oficina ou garagem.

    
16.11.2013 / 17:45