240 circuito dedicado ao sub-painel

1

Estou adicionando um circuito dedicado de 240 volts do painel de serviço externo montado na superfície principal de 200 amp. Ele será usado para alimentar subpanéis externos de 50 amp. Run é de 50 pés e planeja usar # 6 cobre encalhado para quente e neutro e # 8 para o solo. Planeje usar o conduíte flexível à prova d'água (cinza) saindo do painel principal para o espaço de rastreamento. É permitido usar isto para continuar a sair da casa sob o deck de madeira para terminar no subpainel? Devo usar outro tipo de conduíte com caixa de junção em casa para continuar a execução para terminar no subpainel montado ao ar livre. Subpanel é para banheira de hidromassagem que PVC rígido e chicote líquido será usado a partir do subpainel.

    
por George 08.05.2017 / 14:33

1 resposta

O uso de flex geralmente é para extensões curtas chamadas chicotes. De uma caixa de junção a um motor em si. Quando corri dessa maneira, acredito que o Código diz "não mais que o necessário", mas precisarei checar novamente.

No seu caso, não é o mesmo, além disso, ele estará sob um deck, então acho que você vai ficar bem. Apenas FYI, provavelmente será mais fácil de executar os fios através de conduíte de PVC em vez de flex como flex irá curvar e torcer em corridas longas.

Dica: corra o conduto e depois um pequeno pedaço de flexão no final. Dentro da casa transita para NM-B com uma pequena caixa de junção 6x6

Adendo:

Código requer que flex não-metálico seja suportado em intervalos de 3 pés por tiras ou membros de madeira e dentro de 12 "dos pontos de terminação se não for pescado ou se o comprimento for < = 6ft ,

Por exemplo, sob um deck acessível, seria necessário usar correias. Através de uma parede ou sob um deck não acessível seria ok para não cinta. Mas, como recomendado, o conduíte de PVC seria a melhor opção para execuções mais longas.

    
08.05.2017 / 15:28