Eu instalei este switch , em uma configuração de switch de 3 vias existente que funcionou muito bem (sem escurecimento presente) . Eu queria a automação, portanto, o interruptor programável.

Isto é configurado em luzes externas para a garagem e varanda. O alpendre tem um CFL, e no lado da porta da garagem (3 de estes LED's em cada lado).

O mais estranho é que o interruptor funciona como deveria, ambas as luzes acesas, MAS quando eu desligo o interruptor (em qualquer um dos interruptores de parede) os LEDs ficam apagados, eles não desligam completamente - veja fotos O que causaria isso?

O interruptor de parede está DESLIGADO

O interruptor de parede está ligado

    
por hwp08 11.03.2017 / 18:01

2 respostas

A especificação do switch exige uma carga mínima de 40 watts (consulte a página 2 de ). Aparentemente, ele não extrai energia para si mesmo diretamente da fonte, mas depende da corrente que flui através dele para alimentar a eletrônica.

Esta revisão expressa a frustração de um usuário com tentando usá-lo com luzes LED.

Infelizmente, as soluções não são maravilhosas:

  • Adicione uma lâmpada incandescente ou halógena ao circuito ou
  • Substitua o switch por um classificado para 0 watts no mínimo.

Uma incandescente irá desviar a maior parte da corrente quando o interruptor estiver "desligado" para que as outras lâmpadas fiquem escuras sem que as incandescentes estejam visivelmente "ligadas".

    
11.03.2017 / 18:44

Este controle não está listado para uso com LEDs ou CFLs, apenas lâmpadas incandescentes / halógenas. Isso significa que não foi projetado nem certificado para esse uso. É ilegal usar um dispositivo elétrico contrário à sua listagem. Consulte o fabricante (eles são mais fáceis de alcançar do que você pensa) e receba o conselho deles, talvez eles tenham expandido sua lista para incluir certas CFL ou LEDs.

Além de exceções cuidadosamente projetadas, geralmente funciona assim

  • dispositivo inteligente ou dimmer não requer fio netural
  • dispositivo inteligente ou dimmer suporta lâmpadas modernas

Escolha um.

A razão é que qualquer dispositivo snart é, ele próprio, uma máquina que requer energia para operar em si. Os que não precisam de um fio neutro estão confiando em um truque de vazamento de energia através da carga, e as lâmpadas incandescentes têm uma propriedade peculiar que faz esse truque funcionar. é um efeito colateral aleatório de como funcionam as lâmpadas incandescentes, elas não foram projetadas nelas.

    