válvula de alívio de pressão ajustável em um aquecedor de água a gás

0

É necessário ter uma válvula reguladora de pressão ajustável e uma válvula t & p em um aquecedor de água a gás, ou isso pode ser contornado?

    
por Robert 28.07.2016 / 16:19

1 resposta

Sim !!! É absolutamente necessário ter uma válvula T & P para evitar que o aquecedor de água exploda se, por algum motivo, a pressão tornar-se ótima e continuar a construção. Se a pressão no aquecedor de água aumentar acima do limite de segurança, a válvula T & P se abrirá e permitirá que parte da água em expansão escape até que a pressão se reduza a um nível seguro, então a mola na válvula fechará novamente.

Eu não ouvi falar de uma válvula de pressão ajustável para um aquecedor de água. Algumas casas têm um regulador de pressão na linha de entrada de água para que você possa ajustar (reduzir) a pressão da água para algum outro valor que não a pressão da cidade. fornecem.

    