Gas Range requer 120 V 15A, mas vem com um plugue Nema 14-50

1

Eu tenho um novo fogão (fogão a gás) que vem com um plugue Nema 14-50. Esta faixa só deve estar usando eletricidade para as ignições e relógio. O manual requer:

A 120 volt, 60 Hz., AC only, 15-amp fused, electrical circuit is required.

Pergunta 1. É meu entendimento que um 14-50R deve fornecer 240V a 50A. Por favor, explique por que o fogão só chamaria 120V.

Pergunta 2. Antes de executar uma queda de 8ga para um disjuntor de 50A, existe uma maneira mais simples de resolver esse problema usando uma tomada de 120V 15A?

Editado para qualquer outra pessoa que se depara com isso: A citação acima foi do manual da Sears. O manual do Kitchen Aid indica:

This range is manufactured with the neutral terminal connected to the cabinet. Use a 3-wire, UL listed, 40- or 50-amp power supply cord (pigtail) (see the following Range Rating chart). If local codes do not permit ground through the neutral, use a 4-wire power supply cord rated at 250 volts, 40 or 50 amps and investigated for use with ranges.

Uma investigação mais aprofundada do fogão produz componentes elétricos e de aquecimento a gás. Isso parece um intervalo de gás de combinação que vai acabar exigindo Nema 14-50.

** Um aviso da Harper abaixo, "Também é extremamente errado e perigoso ligar o neutro ao chassi / gabinete. Há uma exceção no Código que permite a instalação de casas antigas com os obsoletos NEMA 10 pré-instalados, mas não deve ser usado com conexões NEMA 14. Neutro e terra devem ser mantidos separados em todos os lugares, exceto em um local específico no painel principal. "

    
por steve 16.06.2018 / 16:05

1 resposta

Um receptáculo 14-50 pode ser um circuito 40A ou 50A (isto é, esse fusível / disjuntor). Se ligado com cabo de 8 AWG, pode ser apenas 40A. A razão para essa exceção é que 40A não existem, porque este gráfico já é grande o suficiente!

Se você tem um novo fogão que vem de fábrica com um 14-50, então eles lhe venderam um fogão elétrico . Edit: Isso é o que você tem. Como os fios vermelhos não são grossos o suficiente para suportar uma faixa totalmente elétrica, meu palpite é que apenas o forno é elétrico. Como você diz nos comentários, é o broiler.

Como isso funciona? O NEMA 14-50 fornece tudo o que o NEMA 5-15 pode fornecer. Na América do Norte usamos 240V AC (em L1 e L2), mas com neutro (N) tocado no meio da 240V, e aterramento de segurança polarizado para neutro. (então cada perna de 240V é apenas 120V do chão, tornando o poder mais seguro se você receber bit).

  • Receptores NEMA 5-15 comuns fornecem L1 (ou L2) e N, fornecendo 120V, além de terra, é claro.
  • Os recipientes de
  • NEMA 14-50 fornecem L1 e L2 e N, dando um smorgasboard de 120V ou 240V. E chão, claro. Em um RV, o 14-50 alimenta um subpainel.

Meu palpite é que seu aparelho não precisa realmente 50A de 240V. Provavelmente precisa de 15A ou 20A - o manual (o verdadeiro) dirá. No entanto, isso coloca você em uma situação difícil porque a fase dividida de 120 / 240V não é encontrada nas cozinhas - você terá que fazer a fiação de um circuito. O padrão para uma cozinha é um receptáculo NEMA 14-50 com um circuito 40A ou 50A (8 ou 6 AWG).

Se for possível usar um circuito de 20A (NEMA 14-20), você pode executar isso com fio de 12 AWG e economizar um pouco de moeda, mas nenhum intervalo futuro poderá usar essa conexão, porque o padrão para intervalos é 40A ou 50A (NEMA 14-50). Além disso, os códigos de construção podem exigir um NEMA 14-50 para alimentar o fogão de qualquer futuro proprietário. Eu percebo que estou gastando seu dinheiro, mas mesmo se eu estivesse gastando meu dinheiro eu pegaria o cabo de 6/3 e o receptáculo 14-50, então eu sou à prova de futuro e não tenho se preocupar com códigos de construção. A diferença de custo para o cabo é pequena em comparação com o trabalho / trabalho necessário para puxá-lo através das paredes. Não é um trabalho que você quer fazer duas vezes.

Nesta discussão, desconsideramos o obsoleto e perigoso NEMA 10, que é um retrocesso aos dias antes do aterramento. Eles não forçam as pessoas com residências mais antigas a se reconectarem, então os fabricantes de aparelhos fornecem um esquema para conectar novos dispositivos ao NEMA 10. Esse esquema é perigoso e matou. Também é desnecessário: mudanças de regras facilitam mais do que nunca mudar um NEMA 10 a 14: ou reformar um fio terra separado; ou instale um disjuntor GFCI e um autocolante "No Equipment Ground". Mole-mole.

Falando nisso ... sua foto mostra uma alça entre o neutro e o chão. Essa correia é usada apenas no esquema NEMA 10 e deve ser removida para qualquer esquema de fiação (NEMA 14, NEMA 5) que forneça um fio terra real.

Agora, se você simplesmente não se importa com o frango de corte, você pode conectar um cabo NEMA 5-15 aos fios preto, branco e terra e pronto. Remova a tira de neutro!

    