Um receptáculo 14-50 pode ser um circuito 40A ou 50A (isto é, esse fusível / disjuntor). Se ligado com cabo de 8 AWG, pode ser apenas 40A. A razão para essa exceção é que 40A não existem, porque este gráfico já é grande o suficiente!
Se você tem um novo fogão que vem de fábrica com um 14-50, então eles lhe venderam um fogão elétrico . Edit: Isso é o que você tem. Como os fios vermelhos não são grossos o suficiente para suportar uma faixa totalmente elétrica, meu palpite é que apenas o forno é elétrico. Como você diz nos comentários, é o broiler.
Como isso funciona? O NEMA 14-50 fornece tudo o que o NEMA 5-15 pode fornecer. Na América do Norte usamos 240V AC (em L1 e L2), mas com neutro (N) tocado no meio da 240V, e aterramento de segurança polarizado para neutro. (então cada perna de 240V é apenas 120V do chão, tornando o poder mais seguro se você receber bit).
- Receptores NEMA 5-15 comuns fornecem L1 (ou L2) e N, fornecendo 120V, além de terra, é claro. Os recipientes de
- NEMA 14-50 fornecem L1 e L2 e N, dando um smorgasboard de 120V ou 240V. E chão, claro. Em um RV, o 14-50 alimenta um subpainel.
Meu palpite é que seu aparelho não precisa realmente 50A de 240V. Provavelmente precisa de 15A ou 20A - o manual (o verdadeiro) dirá. No entanto, isso coloca você em uma situação difícil porque a fase dividida de 120 / 240V não é encontrada nas cozinhas - você terá que fazer a fiação de um circuito. O padrão para uma cozinha é um receptáculo NEMA 14-50 com um circuito 40A ou 50A (8 ou 6 AWG).
Se for possível usar um circuito de 20A (NEMA 14-20), você pode executar isso com fio de 12 AWG e economizar um pouco de moeda, mas nenhum intervalo futuro poderá usar essa conexão, porque o padrão para intervalos é 40A ou 50A (NEMA 14-50). Além disso, os códigos de construção podem exigir um NEMA 14-50 para alimentar o fogão de qualquer futuro proprietário. Eu percebo que estou gastando seu dinheiro, mas mesmo se eu estivesse gastando meu dinheiro eu pegaria o cabo de 6/3 e o receptáculo 14-50, então eu sou à prova de futuro e não tenho se preocupar com códigos de construção. A diferença de custo para o cabo é pequena em comparação com o trabalho / trabalho necessário para puxá-lo através das paredes. Não é um trabalho que você quer fazer duas vezes.
Nesta discussão, desconsideramos o obsoleto e perigoso NEMA 10, que é um retrocesso aos dias antes do aterramento. Eles não forçam as pessoas com residências mais antigas a se reconectarem, então os fabricantes de aparelhos fornecem um esquema para conectar novos dispositivos ao NEMA 10. Esse esquema é perigoso e matou. Também é desnecessário: mudanças de regras facilitam mais do que nunca mudar um NEMA 10 a 14: ou reformar um fio terra separado; ou instale um disjuntor GFCI e um autocolante "No Equipment Ground". Mole-mole.
Falando nisso ... sua foto mostra uma alça entre o neutro e o chão. Essa correia é usada apenas no esquema NEMA 10 e deve ser removida para qualquer esquema de fiação (NEMA 14, NEMA 5) que forneça um fio terra real.
Agora, se você simplesmente não se importa com o frango de corte, você pode conectar um cabo NEMA 5-15 aos fios preto, branco e terra e pronto. Remova a tira de neutro!