Como posso fazer a transição de um duto quadrado para o mesmo tamanho externo?

12
Ao reformar meu banheiro, eu tive que converter um duto quadrado de 6 "x 6" embaixo das vigas do piso no porão para flexionar, para que eu pudesse contornar o meu novo dreno de toiler. Eu não posso, para a vida de mim, encontrar uma transição de 6 "x6" para 6 "em qualquer lugar.

Eu preciso fabricar um eu mesmo? Não sei o que fazer.

Eu estou ciente de que um duto redondo de 6 "é menor que 6" x6 "quadrado por ~ 20%. Ele alimenta o foyer que eu mantive o amortecedor quase fechado de qualquer maneira porque fica muito quente / frio naquele local.

    
por underthetablethinker 22.02.2017 / 16:28

2 respostas

Eles existem. A melhor aposta é provavelmente entrar em contato com uma loja de chapas de metal local, se eles não tiverem um, eles podem construir um. Espere que isso valha a dezenas de dólares.

Você poderia limitar o final e usar uma decolagem de duto redondo. A desvantagem é que irá restringir o fluxo para o respiradouro por causa da extremidade abrupta e ângulos agudos internamente.

Há outro tipo de decolagem lateral que é retangular, e se você puder encontrar um, você pode modificá-lo usando alguns cortes estratégicos e grandes quantidades de fita adesiva.

    
22.02.2017 / 16:31

Você apenas fecharia o duto quadrado e instalaria uma decolagem na tampa. Pode ser difícil encontrar uma capa com bainha em 6x6, mas como você pode imaginar, seria trivial fabricar um boné envolvente simples.

    
22.02.2017 / 16:34