O que poderia estar causando o meu A / C não aparecer?

1

Eu tive um termostato ficar quente e cheirar, substituiu o termostato. Ainda não funcionando o fusível encontrado no painel de controle queimado substituiu o fusível. Luzes na placa de controle não indicam problemas. Substituiu o cabo 18/5 do painel de controle para o termostato. Ainda não funciona. Cabo substituído da placa de controle para o condensador. Foi capaz de iniciar manualmente o compressor e o ventilador na unidade de condensação. Mas ainda não está ligando. Os testes de jumpers do cabo e do ventilador do termostato R e do fio R ao A / C no painel de controle causaram a explosão do fusível de 3 amp na placa de controle. O transformador de 24V substituído estava recebendo alta voltagem. Ainda não funciona. Eu não sei o que tentar a seguir, eu acho que uma placa de controle, mas o calor funciona e as luzes dizem que está funcionando bem. Este é um sistema da marca Lenox.

    
por Paul 25.06.2014 / 05:34

2 respostas

Se o sistema funcionar normalmente quando o termostato estiver solicitando calor e quando o controle do ventilador estiver na posição ON . Então a primeira coisa que eu olhei, é o contator na unidade de condensação.

AVISO: Se não se sentir confortável em abrir a unidade de condensação e / ou trabalhar com dispositivos elétricos. POR FAVOR, entre em contato com um técnico de HVAC licenciado e segurado.

  1. Comece desligando os disjuntores para o forno e as unidades de condensação.
  2. Em seguida, puxe a unidade de serviço da unidade de condensação e coloque-a no bolso ou coloque uma trava (na qual só você tem uma chave) na chave de desconexão.
  3. Abra a unidade de condensação para expor os componentes elétricos.
  4. Localize e descarregue quaisquer capacitores.
  5. Localize o contator.

  6. Etiquete e remova os dois fios de baixa tensão conectados à bobina do contator.
  7. Usando um multímetro ajustado para medir a resistência, meça a resistência ao longo da bobina.

Normalmente, a bobina deve medir entre 9 a 12 ohms, embora isso possa variar de acordo com o fabricante. Você pode entrar em contato com o revendedor da unidade de condensação ou com o fabricante do contator para obter valores específicos do modelo.

Alta resistência

Se o valor for maior que 12 ohms, é provável que a bobina não consiga puxar o contator fechado. O que significa que a unidade de condensação nunca liga.

Resistência infinita

Se houver resistência infinita na bobina, a bobina está completamente quebrada. Novamente, isso nunca fará com que o contator feche.

Baixa resistência

Se uma resistência baixa é medida, é provável que haja um curto na bobina. Isso normalmente resultará em transformadores queimados e / ou fusíveis queimados.

    
25.06.2014 / 19:20

Se o sistema funcionar normalmente quando o termostato estiver solicitando calor, mas não quando o controle do ventilador for comutado para a posição ON . Há um curto espaço entre o termostato e o terminal G .

Olhando para a documentação da unidade, parece haver um relé na placa que controla a seleção da velocidade do ventilador. A velocidade de calor é conectada ao contato normalmente aberto, enquanto a velocidade de resfriamento é conectada ao contato normalmente fechado. Quando o termostato solicita calor, o relé é puxado e a velocidade do ventilador é usada. Se o termostato não está chamando por calor, o ventilador funcionará na velocidade legal. Embora a documentação indique que o ventilador funcionará a uma velocidade de calor, a menos que no modo de refrigeração, não apareça dessa maneira no diagrama de fiação.

  • Verifique as conexões dos fios Y e G no termostato e na placa de controle.
  • Execute um teste de continuidade nos Y e G wires para garantir que não haja curtos.
  • Verifique se não há jumper entre Y e G no termostato ou no painel de controle.

O forno não faz muito quando o termostato chama de ventilador ou frio, além de ligar o soprador. Então não deve haver muitos lugares para um curto ser.

A outra coisa que você poderia tentar, é rodar o soprador a uma velocidade diferente quando estiver no modo de refrigeração. Você não vai querer rodar o sistema desta forma por muito tempo, já que ele pode não empurrar ar suficiente através do sistema e pode fazer com que o evaporador congele. Isso lhe dirá se o tap de alta velocidade no motor do soprador está ruim, embora eu não saiba por que uma falha no lado de tensão da linha faria com que o fusível de baixa tensão estourasse.

  1. Remova o fio de conexão marrom do terminal PARK na placa de controle.
  2. Mova o fio de toque preto do terminal COOL-H para o terminal PARK .
  3. Conecte o fio de conexão marrom ao terminal COOL-H .

Isto deve rodar o soprador a velocidade média-alta, quando o sistema requer frio. Se o sistema funcionar nesta configuração, significa que a derivação de alta velocidade no motor é disparada e o motor provavelmente precisa ser substituído. Mais uma vez, não sei por que isso iria fundir um fusível no lado de baixa tensão, então não estou convencido de que esse seja o problema. É só outra coisa para tentar.

Sem realmente colocar minhas mãos no sistema e bisbilhotar, não há muito mais que possa ser feito de longe. Além de dizer, percorra todo o sistema e verifique todos os interruptores e relés para curtos.

Para referência, este é o diagrama de ligações do qual estou trabalhando (que pode ou não estar correto, mas parece ser o documentação da sua unidade com base no número do modelo que você forneceu).

enter image description here
Click for larger view

    
26.06.2014 / 12:50