Se o sistema funcionar normalmente quando o termostato estiver solicitando calor e quando o controle do ventilador estiver na posição ON
. Então a primeira coisa que eu olhei, é o contator na unidade de condensação.
AVISO: Se não se sentir confortável em abrir a unidade de condensação e / ou trabalhar com dispositivos elétricos. POR FAVOR, entre em contato com um técnico de HVAC licenciado e segurado.
- Comece desligando os disjuntores para o forno e as unidades de condensação.
- Em seguida, puxe a unidade de serviço da unidade de condensação e coloque-a no bolso ou coloque uma trava (na qual só você tem uma chave) na chave de desconexão.
- Abra a unidade de condensação para expor os componentes elétricos.
- Localize e descarregue quaisquer capacitores.
-
Localize o contator.
- Etiquete e remova os dois fios de baixa tensão conectados à bobina do contator.
-
Usando um multímetro ajustado para medir a resistência, meça a resistência ao longo da bobina.
Normalmente, a bobina deve medir entre 9 a 12 ohms, embora isso possa variar de acordo com o fabricante. Você pode entrar em contato com o revendedor da unidade de condensação ou com o fabricante do contator para obter valores específicos do modelo.
Alta resistência
Se o valor for maior que 12 ohms, é provável que a bobina não consiga puxar o contator fechado. O que significa que a unidade de condensação nunca liga.
Resistência infinita
Se houver resistência infinita na bobina, a bobina está completamente quebrada. Novamente, isso nunca fará com que o contator feche.
Baixa resistência
Se uma resistência baixa é medida, é provável que haja um curto na bobina. Isso normalmente resultará em transformadores queimados e / ou fusíveis queimados.