Você está no caminho certo. Supondo que você quer trabalhar em uma única zona, você precisará:
- Desligue sua caldeira usando o interruptor (potencialmente você pode desconectar apenas uma zona e deixar sua caldeira funcionando para outras zonas, mas em geral é mais simples desligar o sistema a menos que você esteja fazendo um trabalho extenso durante a inverno).
- Desconecte essa zona fechando as válvulas em ambas as extremidades de fornecimento e retorno do loop da zona. Parece que você tem válvulas em cada uma das linhas de suprimento da zona, mas apenas uma válvula em seu retorno, depois que as zonas estão unidas - o círculo rosa em sua última foto. Então você pode acabar drenando um pouco de água de outras zonas. Note que se você não tivesse válvulas nas duas extremidades, também poderia drenar todo o seu sistema. Para fazer isso, você também deve desligar o fornecimento de água fria em sua caldeira, que está sempre lá para permitir que o sistema encha e responda a evaporação / vazamentos.
- Prepare-se para drenar, conectando uma mangueira / balde à válvula / torneira de drenagem da sua zona escolhida. Abra a válvula de drenagem. Você vai ter um pouco de água neste momento, mas será limitado porque não há outra abertura para permitir a entrada de ar.
- Para facilitar a drenagem nas áreas em que você vai trabalhar, abra as válvulas de sangria nos seus radiadores no andar de cima. A válvula de purga é uma válvula menor projetada para permitir que você libere o ar de seus canos para que não haja ar nos canos junto com a água. Nesse caso, você vai usá-lo para permitir a entrada de ar, de modo que a água possa escorrer para o balde em vez de derramar por todo o chão quando você cortar um tubo no andar de cima.
- Faça as suas alterações no andar de cima. Observe que, se você alterar o layout de maneira significativa, talvez seja necessário adicionar válvulas de sangria para facilitar a limpeza do ar no futuro.
- Feche todas as suas válvulas de sangria. Feche as válvulas de drenagem e remova a mangueira / balde.
- Reabra todas as válvulas usadas para desconectar a zona escolhida. Essa zona será agora preenchida / sob pressão, mas com uma quantidade significativa de ar nos canos, para que ela ainda não esteja pronta para funcionar.
- Sangrar o ar do sistema. Note que você pode precisar sangrar radiadores em outras zonas também, porque não parece que você pode isolar totalmente a zona escolhida nas extremidades de suprimento e retorno. Ao sangrar os radiadores, abra uma válvula para liberar o ar e feche-a quando parar de pulverizar. Use uma xícara e um pano para evitar a pulverização de água em todos os lugares. :)
- Verifique novamente se há vazamentos. :)
- Ligue o sistema e teste-o!