Você tem duas escolhas
Você quer pode executar todos os fios para o interruptor e, em seguida, executar todos os fios do interruptor para o aparelho (usando porcas de arame ou terminais de parafuso de fixação de emenda para o e terreno neutro se o interruptor não fornece neutro e bares de terra), ou você pode executar os hots, neutro e terra para o aparelho e, em seguida, executar um 240V interruptor de circuito para o interruptor onde os hots não comutadas sair e os hots comutadas voltar.
Tendo em conta que este é provavelmente maior do que um 20A ou 30A circuito, e / 4 NM não está disponível na maior do que 10AWG, a melhor opção é executar todos os quatro fios para o interruptor. O uso de barras versus porcas ou emendas de parafusos de ajuste depende de você - apenas certifique-se de que o compartimento do comutador esteja devidamente aterrado através de um rabicho, se você fizer o último, no entanto.