Posso executar apenas hots para interruptor de segurança ao ar livre

1

Eu estou olhando para instalar um interruptor de segurança (SIEMENS LNF222R) para desconectar uma carga em minha casa. Posso correr apenas os pontos quentes (preto e vermelho) para esta caixa e correr neutro e aterrado para o aparelho e ainda estar no código? Ou eu preciso passar todos os quatro fios para o interruptor de segurança, colocar as porcas nos fios terra / neutro no switch e conectar os hots ao switch?

Se eu corro apenas o vermelho / preto, eles precisam estar dentro de um canal para estar no código? Os fios serão executados ao longo do teto de um porão inacabado.

    
por bbarke 24.10.2017 / 09:58

2 respostas

Você tem duas escolhas

Você quer pode executar todos os fios para o interruptor e, em seguida, executar todos os fios do interruptor para o aparelho (usando porcas de arame ou terminais de parafuso de fixação de emenda para o e terreno neutro se o interruptor não fornece neutro e bares de terra), ou você pode executar os hots, neutro e terra para o aparelho e, em seguida, executar um 240V interruptor de circuito para o interruptor onde os hots não comutadas sair e os hots comutadas voltar.

Tendo em conta que este é provavelmente maior do que um 20A ou 30A circuito, e / 4 NM não está disponível na maior do que 10AWG, a melhor opção é executar todos os quatro fios para o interruptor. O uso de barras versus porcas ou emendas de parafusos de ajuste depende de você - apenas certifique-se de que o compartimento do comutador esteja devidamente aterrado através de um rabicho, se você fizer o último, no entanto.

    
24.10.2017 / 13:48

Topologicamente, toda a fiação deve ser feita em um estilo de árvore, nunca em um loop ou triângulo.

Você pode conectar isso em uma string ou em um Y, nunca em um triângulo.

Por exemplo, não há problema em ter o suprimento no lado esquerdo do Y, o aparelho no lado direito do Y e o comutador na parte inferior. Nesse caso, terra e neutro atravessam os dois ramos superiores do Y, o chão e os dois sempre-hots desce pelos dois ramos à esquerda do Y, e os dois hots comutados sobem pelos dois ramos certos.

E este ramo inferior é complicado porque todos os 4 condutores devem estar no mesmo cabo ou conduíte, e eles não fazem cabo terra de 4 fios + em tamanhos grandes, então ele precisaria ser conduíte.

Se você colocar um amperímetro de braçadeira ao redor do aglomerado de fios em qualquer parte do Y, ele irá ler 0 amperes, porque a corrente flui em todos os fios cancelando um ao outro. Isso significa que não há emissões de EMF e nenhum aquecimento por correntes parasitas de qualquer metal nas proximidades.

Quando a corrente entra em loop (a coisa ruim), o centro do loop se torna o núcleo de um transformador (que não é laminado para evitar correntes parasitas), e coisas imprevisíveis acontecem, incluindo perda de energia, aquecimento de componentes e pessoas perturbadoras que são sensíveis a EMF. Está levantando um campo magnético Bastante Grande, então não é surpresa para mim se algumas pessoas podem sentir isso.

    
24.10.2017 / 17:50