Eu duvido que seu feixe de 5-2x10 esteja falhando. Pelo contrário, parece que foi mal laminado em conjunto. Eu NÃO recomendaria jacking o BEAM, mas sim "garantir" os ganchos para o feixe E o feixe para a estrutura (edifício).
Você tem vários problemas: 1) adequação estrutural e transferência de cabides para vigas, 2) conexão de vigas-irmãs, 3) conexões pós-vigas, 4) conexões pós-piso
1) As joists que se estendem por 10 'e ficam em cima da viga não são um problema. No entanto, as joists que se estendem por 16 'e ficam em um hanger são um problema. A reação (e, portanto, a carga nos ganchos) é de cerca de 650 lbs. cada. Isso significa que os cabides precisam ser classificados para essa carga e instalados corretamente. A maioria dos cabides classificados para transportar esse tipo de carga tem uma aba que cabe na parte superior do feixe. Se isso não acontecer, eles precisam do prego “curto” de maior diâmetro. Sem a unha correta, ela poderia permitir que o cabide se assente (o que parece estar fazendo na segunda foto).
Você não disse, mas se o piso inferior for irregular, você precisará "realinhar" os cabides, e não colocar o feixe. Você pode fazer isso removendo os ganchos um de cada vez e reinstalar o nível.
2) Como o suspensor é preso ao lado do feixe, ele precisa transferir a carga para todos os feixes associados. Eu instalaria um parafuso de 1/2 ”em todas as vigas a 32” o.c. (entre os ganchos) superior e inferior (que será 16 "o.c. entre os parafusos superior e inferior). Mantenha os parafusos 2 1/2 ”livres das bordas, superior e inferior.
3) Este é um feixe importante em sua casa. Ele está carregando cerca de 950 libras. de carga de piso por pé, o que significa que você tem cerca de 4.750 libras. de carga nos postos. Obtenha um conector classificado de acordo.
4) Da mesma forma para a conexão de pé.
As vigas e vigas são estruturalmente adequadas. O feixe só precisa ser protegido juntos. O levantamento do feixe causará problemas significativos acima e deve ser evitado, se possível, a menos que o piso seja irregular, porque o feixe está “tombando”. Se esse for o caso, outros problemas se aplicam.
Em sua declaração original, você parece indicar que há apenas vigas de piso neste feixe. No entanto, em uma de suas respostas, você parece indicar que há duas paredes com suporte de carga no feixe também. Se assim for, essas cargas não são contabilizadas nesta análise. Se sim, por favor avise.