Eu acredito que seria contra o NEC ter esses dois circuitos separados com um neutro compartilhado e não tê-los em um disjuntor de pólo duplo (ou pelo menos um empate de cabo entre um disjuntor de 15A e um de 20A ) .
Branch Circuit, Multiwire. A branch circuit that consists of two or more ungrounded conductors that have a voltage between them, and a grounded conductor that has equal voltage between it and each ungrounded conductor of the circuit and that is connected to the neutral or grounded conductor of the system
210.4 Multiwire Branch Circuits. (B) Disconnecting Means. Each multiwire branch circuit shall be provided with a means that will simultaneously disconnect all ungrounded conductors at the point where the branch circuit originates.
Um disjuntor de dois pólos desconectará simultaneamente ambos os circuitos e atenderá aos requisitos do código.
O disjuntor 20A é necessário e o alumínio de bitola 12 de cobre de calibre 12 é o mínimo, dependendo do tempo de duração do circuito.
Além disso, mesmo se estiver em um circuito de 20A, você não precisa fazer upgrade de suas tomadas de 15A para tomadas de 20A. Isso só é necessário se houver um único receptáculo no circuito. Só é possível ligar dispositivos de 15A máx. Em uma tomada de 15A, portanto, a carga do circuito de carga de 20A não seria alcançada em um único dispositivo.
Também pode ser um requisito de código para um prédio desmembrado ter seu próprio sub-painel aterrado, mas que eu terei que investigar.