Posso dividir um 20a com um corpo de conduíte?

3

Então eu estou saindo do meu subpainel com 1/2 em conduíte de metal e usando caixas de metal com NEMA 5-20 para todos os receptáculos em meus dois circuitos de ramais internos. Um é dedicado para uma unidade de janela AC. Todos os fios são de cobre trançado 12AWG THHN / THWN.

O receptáculo CA é protegido com AFCI e GFCI porque parte da unidade é externa. Os outros receptáculos são protegidos apenas com AFCI.

Então, seis condutores em todos saem. Em um corpo de conduíte do tipo t nós separamos L1 / N / G e subimos para uma caixa à mão perto da janela. L2 / N / G continuam nos receptáculos da parede.

Um N ang G separado corre para cada circuito. Eu escolhi usar um G separado para os dois circuitos caso o circuito de G para um se solte de alguma forma. Nenhuma emenda é planejada em qualquer parte dessa configuração. Todos os receptáculos usam os melhores conectores de parafuso do tipo grampo que prendem o fio entre duas placas.

Isso é seguro? Estou violando o cálculo de preenchimento do corpo do conduíte? Eu usei uma calculadora on-line supondo que 6 condutores passassem pela caixa e ela gerasse 13,5 polegadas cúbicas ... realmente? Esse espaço é realmente necessário sem emendas?

    
por Kerry Thomas 15.03.2018 / 05:53

3 respostas

Você disse: Conduíte de metal - 1/2 "EMT & rígido pode ter nove preenchimentos máximos de # 12 thhn / thwn por anexo de conduíte C da NEC.

A área do corpo do eletroduto só seria necessária somente se uma emenda fosse feita naquele local, de modo que a redução para mais de 3 condutores portadores de corrente seria a próxima preocupação. 4-6 condutores exigem uma redução de 80%, mas a tabela de 90 graus de maior ampacidade pode ser usada para redução de capacidade e você ainda atende ao código, pois o valor de redução é de 24 A.

Então, isso é seguro para um circuito de 20 ampères.

    
15.03.2018 / 14:14

Você não pode unir em um corpo de conduíte. Em tudo.

Além disso, os corpos de conduíte não precisam ser considerados. Se o número de fios entrando em cada das três entradas estiver dentro dos limites, então, matematicamente, não vejo como você poderia sobrecarregar o corpo do conduíte.

A junção é um bom aplicativo para caixas prontas (os tipos de 2 "x4"), mas observa sua caixa preencher . Handy-boxes preencher muito rapidamente, especialmente se um jugo estiver envolvido.

O que quero dizer com "em tudo"? Um corpo de eletroduto é tratado como conduto (com regras de preenchimento de conduíte para 314.16C1) se não houver emendas. 314.16C2 diz que colocar uma emenda faz dela uma caixa (com matemática de preenchimento de caixa) e você está instantaneamente sem espaço. A retirada de um circuito de 2 fios # 14 leva 12 polegadas cúbicas, já quase do tamanho de um Handi-Box, e você só encontrará aquele cubo de muitos em um eletroduto muito grande. A execução de um único circuito # 14 em conduíte de 1 "faz sentido? Absolutamente não . Mais tarde, alguém desejará adicionar um segundo circuito a essa violação de conduíte e de expansão.

O terreno ocupa espaço.

Um recurso interessante do conduíte de metal é que o aterramento é intrínseco ao conduíte. Você pode executar um fio terra verde ou vazio se você realmente quiser - mas ele é redundante, e esse fio conta como um fio para fins de preenchimento de conduíte (mas não para reduzir). E preenchimento de caixa.

Quanto ao preenchimento de caixa (314.16B) - você está familiarizado com a alocação de uma "unidade de fio" para todos os motivos all ? Você não precisa fazer isso se não houver fios .

    
15.03.2018 / 14:53

É meu entendimento (e posso estar errado) que o preenchimento de caixa se aplica apenas a corpos de conduíte, se você estiver fazendo emendas. Caso contrário, você usa regras de preenchimento de conduíte.

Então, se você está apenas passando por um corpo de conduíte, ele deve ter as mesmas limitações de preenchimento que o conduíte que entra no CB.

    
15.03.2018 / 11:59