Por que um quarto é mais frio que o resto da casa?

1

Eu tive uma casa construída no ano passado e temos um quarto que é 6-10 graus mais frio do que o resto dos quartos da casa quando está frio lá fora.

O calor é radiante e o sistema tem medidores de temperatura nos coletores que me dizem o que a temperatura da água está saindo e voltando. Eu tenho isolamento de bolha refletivo entre as vigas de piso e a água está voltando apenas 2-3 graus mais frio do que quando ele sai. Eu tenho três zonas e esta zona é a nossa principal área de estar, dois quartos de hóspedes e o banheiro. O banho fica entre os dois quartos de hóspedes e os mesmos tubos radiantes aquecem os três. O banho é quente, um dos quartos é quente, mas o outro é frio. Eu tive isolamento adicional colocar em cima do quarto e ter instalado placas de alumínio ao redor do perímetro para aumentar a saída de calor no chão. Esta sala está em uma esquina, como é o outro quarto de reposição, no entanto, este quarto tinha um adicional de 8 metros de parede exterior sobre o outro quarto de reposição. Foi-me dito que é por isso que é frio. Ele também tem exposição a noroeste, que também me disseram que está aumentando o problema.

Então, a minha pergunta é, será que uma parede exterior adicional, mesmo que seja apenas 8 'longa, bem como exposição northwesterly, faça um quarto 6 - 10 graus mais frio? O calor está chegando lá, simplesmente não está mantendo o quarto tão quente como deveria estar.

    
por Rexy 24.10.2014 / 01:02

3 respostas

Na minha experiência como empreiteiro de desempenho residencial, situações como as que você descreve são quase sempre um problema de vedação a ar. Provavelmente há algo sobre a maneira como o quarto foi construído, permitindo mais infiltração de ar. Possíveis causas seriam uma escada do sótão localizada na sala, uma das paredes exteriores com uma saliência, a sala está ligada a um alpendre em balanço ou talvez seja sobre uma garagem. É altamente improvável que 8 pés de parede devidamente isolada causem as diferenças de temperatura que você está descrevendo.

    
24.10.2014 / 14:30

A área de parede adicional não é a razão pela qual a sala é mais fria. A sala é mais fria porque o sistema de aquecimento foi especificado, projetado ou instalado sem considerar adequadamente a área adicional da parede.

    
24.10.2014 / 05:55

Os radiadores são do mesmo tamanho? Se baseboard, compare o comprimento que tem barbatanas nele. Se no chão, é a tubulação no mesmo espaçamento.

Você pode dizer isso com uma câmera de imagem térmica, ou alternadamente um termômetro remoto de infravermelho, e um monte de leituras pontuais.

No espaço de rastreamento há uma diferença em como os pisos são isolados?

Se houver circulação de ar no exterior, é essa abertura sob o seu quarto.

Qual a sua certeza de que as zonas são realmente o que você pensa que são? Desligue a zona e veja se todas as partes dela esfriam juntas.

Experimento de pensamento:

Para uma determinada sala, o calor está vindo do sistema radiante e saindo pela parede externa. Uma visão excessivamente simples é que o calor vai de um andar para o outro = k * Af (Tw - Tr), onde Tw é a temperatura da água e Tr é a temperatura da sala Af é a área do piso.

O calor sai da sala por r * Aw (Tr -To) onde To está fora da temperatura. k é constante dependendo de ter x pés lineares de tubo de aquecimento por pé quadrado de chão e um pouco dependente do revestimento do piso. Aw é a área da parede. r depende da construção de paredes.

Um quarto padrão é 12x12. Se não estiver em um canto, ele tem 12 pés de parede para aquecer. Se estiver em uma esquina, ela tem 24 pés de parede para aquecer. Você tem 8 pés extras para este quarto, e é um canto para que você tenha 32 pés de parede para aquecer.

Se você estiver executando a mesma temperatura da água, então eu esperaria que a sala com o dobro de parede seja mais fria. Como a temperatura ambiente diminui os aumentos de Tw-Tr, aumentando o fluxo de calor, e diminui para diminuir o fluxo de calor.

Se você mantiver uma constante constante, esperaria que a temperatura da câmara fria permanecesse uma fração padrão da diferença entre a sala certa e a externa. Por exemplo. se você mantiver a sala certa a 70º F, e quando estiver com 30ºF, a câmara fria estará a 65ºC, então a câmara fria estará funcionando a 1/8 (5/40) do frio demais.

Soluções:

  • Coloque mais radiadores na sala fria.

  • Aumente o isolamento nas paredes da câmara fria de modo que ela tenha aproximadamente o mesmo valor U total que a sala à direita.

  • Coloque a sala na sua própria zona.

  • se os tubos puderem ser divididos para os dois ambientes, fazendo com que os subloops entrem em vigor, em seguida, coloque um restritor de vazão na sala certa para que você possa equilibrar a carga de calor.

  • Deixe a porta da sala fria aberta durante o dia.

  • Substitua a porta por uma porta com persiana para que a sala troque de ar com o resto da casa, mesmo com a porta fechada.

  • Use um ventilador.

26.01.2017 / 02:12