O que poderia causar uso inesperado de água alta?

1

Um medidor de água de apartamento está em alta nos últimos três meses sem motivo aparente. Agora, são cerca de 3.000 galões acima do normal. O medidor registra uso contínuo lento - mesmo que nenhum equipamento ou dispositivo esteja ativo. Não há sinais de vazamento de água nas paredes ou no chão.

Dois encanadores profissionais verificaram problemas sem sucesso. Nós checamos os banheiros - os suspeitos do costume -, mas um encanador determinou que o desligamento do HW para o HW Heater parasse o medidor. Então eu acredito que é no lado HW do apartamento.

As únicas luminárias HW são apenas alguns dissipadores, um chuveiro, uma lava-louças e uma máquina de lavar roupas. Tudo parece bem.

O candidato óbvio seria a válvula de segurança de excesso de temperatura e pressão HW Heater - a válvula "T & P". Mas o tubo de saída dessa válvula está seco.

Um encanador suspeita do medidor. Um mau funcionamento do medidor de água poderia se comportar de maneira diferente dependendo se a válvula do aquecedor HW está aberta ou fechada?

Estou começando a me perguntar se algum idiota conectou o fabricante de gelo à linha de HW. O que poderia ser? Alguma sugestão para isolar o culpado?

    
por jbbenni 13.10.2018 / 17:00

1 resposta

Finalmente resolvi este. Isso surpreendeu a todos. O apartamento tinha um tanque de expansão HW (exigido pelo código), mas sem válvula de retenção (o edifício tem um, mas as unidades individuais não).

Acontece que a água estava fluindo através do medidor para o tanque de expansão de HW, então fluindo de volta para fora - sem consumo de água líquido, apenas alguns gramas de água entrando e saindo do tanque de expansão com mudanças na pressão. 3.000 galões por mês é cerca de 9 onças por minuto.

Mas o hidrômetro só avança em uma direção, por isso acumulou como uso. Instalamos uma válvula de retenção e o problema foi corrigido.

Uau.

    
03.11.2018 / 16:45