Posso usar 12 awg de cobre no chão para fiação de caixa elétrica de 14 awg?

1

Minha caixa elétrica tem 14 fios awg e eu tenho um fio terra de cobre 12 awg por aí. Posso usar o cobre 12 awg ou preciso de um calibre 14?

    
por naloa 26.11.2015 / 22:21

2 respostas

Deve ficar bem. Se forem apenas tranças na caixa, isso nem afetará seu preenchimento, IIRC. Se você estiver executando o fio terra 12Ga (não apenas as tranças na caixa), você deve permitir isso nos cálculos de volume de caixa, mas isso raramente causaria um problema, pois o condutor de aterramento do equipamento é contado apenas uma vez para preenchimento de caixa. >     

26.11.2015 / 22:58

Não tem problema. Apenas certifique-se de que todos os terminais sejam classificados para 12 AWG e que todos os conectores sejam dimensionados para aceitar o número e o tamanho dos fios conectados.

    