O contraventamento parece ser aplicado aleatoriamente. Quando projetamos o contraventamento lateral, ele é uniforme em toda a estrutura (ou em cada seção de uma estrutura).
Eu duvido que a órtese seja "necessária". Provavelmente foi instalado durante a construção para manter os componentes alinhados.
Componentes estruturais são projetados para "piores cenários de caso". Assim, uma maneira de testar minhas suposições de que não é necessário é remover um suporte diagonal e depois ficar no sótão e mudar seu peso de um lado para o outro. Se a estrutura parece "mover", então é necessário. (Você não deve poder mover a estrutura.) Em seguida, remova mais uma chave e teste novamente ...
Outra forma de verificar se o contraventamento diagonal é necessário (projetado) é verificar o padrão de pregar do suporte aos prisioneiros verticais. Se for o mesmo, (digamos ... 2 pregos em cada pino), então é mais provável que seja necessário. No entanto, se for aleatório, (talvez um prego em alguns tachas e dois em outros), então é definitivamente temporário.
A propósito, tire uma foto de cada área antes de começar, caso precise substituir as chaves.