Como contornar não há slots suficientes disponíveis no painel do disjuntor

0

Eu tenho um painel de disjuntor com um disjuntor aberto. Problema é que eu ia adicionar uma bomba de calor para a minha casa de campo sazonal, mas requer 220. Será que eu preciso substituir o painel inteiro para acomodar esta bomba de calor? É uma caixa máxima de 100 ampères também. Cottage é de 1200 metros quadrados. Não sei o código para esta cidade rural no Maine. Vai precisar pegar isso. Obrigado

    
por Frank 27.11.2016 / 22:38

2 respostas

Parece que o seu antigo painel da Westinghouse aceitará demolidores da Eaton ou da Cutler-Hammer (mas verifique no local de compra). Se assim for, isto disjuntor tandem pode servir dois circuitos, mas usar apenas um slot no painel.

Isto é diferente de um disjuntor de pólo duplo que leva dois slots como você precisaria para um dispositivo de 240 volts:

Para usar o tandem, retire um par de disjuntores monopolar / não-tandem (e descarte), conecte os dois fios do circuito ao tandem e insira. Voila! Você liberou um espaço extra.

    
29.11.2016 / 06:33

Depende de suas outras cargas / circuitos.

Você pode combinar algumas coisas e liberar um segundo disjuntor, mas a carga total importará um pouco; e você pode NÃO ser capaz de combinar coisas, dependendo do que você tem.

Se a capacidade de carga total e a capacidade de serviço do painel atual permitirem, você poderá realocar alguns circuitos para um subpainel. Se você deslocar 3 ou mais circuitos para um subpainel, perderá dois espaços para a alimentação do subpainel, mas ganhará espaços suficientes para a sua bomba de calor no painel principal. Mas isso é inútil se as cargas excederem a capacidade do painel.

Então, novamente, alguns painéis ("Federal Pacific Stab-Lok", por exemplo) simplesmente devem ser substituídos (mesmo se você não estiver adicionando cargas).

    
28.11.2016 / 03:27