Posso ter uma tomada de 15 amp em um circuito de 20 amp com um GFCI de 20 amp?

1

Estou instalando algumas novas tomadas no meu porão inacabado e o que eu tenho atualmente é um circuito de 20 ampères e tenho uma tomada de 20 amp GFCI ligada a isso. Eu estou olhando para adicionar outro padrão 15 amp saída do 20 amp GFCI.

Eu sei que você pode fazer tomadas de 15 amp em um circuito de 20 amp, mas o que eu estou querendo saber é que é ok ter uma tomada de 15 amp com uma saída de 20 amp no mesmo circuito de 20 amp que eu gostaria de 20 amp? Tomada GFCI para fornecer proteção à tomada de 15 ampères.

Obrigado

    
por Greenhoe 10.11.2015 / 22:22

2 respostas

Isso é legal e funcionará bem. Mas você precisa usar o fio # 12 porque o circuito é protegido pelo disjuntor de 20 ampères. (você pode adicionar mais, se necessário.) Eu digo isso porque a tomada GFCI é um dispositivo e a tomada 15 A é a segunda. Se houvesse apenas uma saída de 15 amperes, não seria código. Mas com 2 ou mais, tudo bem. NEC 210-21.b1

    
10.11.2015 / 22:29

Se um dispositivo GFCI estiver classificado para 20 Amps, isso significa apenas que, em uso normal, ele pode levar até 20 Amp. A parte de falha de aterramento do GFCI é para detectar e impedir que uma corrente (Amps), que é strong o suficiente para ferir gravemente um ser humano, vá para a terra. Se você colocar um clipe de papel no lado curto de uma tomada, o GFCI deve proteger sua vida (mas não tente). Um dispositivo GFCI deve detectar e interromper uma corrente tão pequena quanto 6 mA. Veja aqui para mais informações sobre os GFCIs.

A carga operacional normal de um dispositivo GFCI é sempre muito maior do que a parte de detecção de falhas do dispositivo GFCI. 15 ou 20 Amps, não faz diferença. Seu 20 AMP GFCI protegerá totalmente sua tomada de 15 Amp.

    
11.11.2015 / 00:35