Como faço para solucionar um problema intermitente com uma luz de teto / ventilador?

2

Temos um ventilador de teto que inclui uma luminária. Um dia a luz se apagou vários minutos depois de ligá-lo. Eu verifiquei o painel, e achei que os disjuntores estavam ok. Recipientes de sala do mesmo disjuntor são ok também. Depois de sacudir o arame do ventilador no sótão, ele começou a funcionar novamente, mas depois de algumas horas aconteceu a mesma coisa. Peguei o ventilador e procurei por uma conexão solta, mas não encontrei nenhuma. Eu traçei o fio até uma caixa, onde estão quatro fios entrando. Eu verifiquei todos os fios, mas não a energia. O engraçado é que o disjuntor não está tropeçando.

    
por Don prem 04.07.2013 / 03:49

1 resposta

Após 30 anos como eletricista, a maioria dos problemas elétricos que eu já vi são causados por conexões ruins.

A melhor conexão para tomadas (receptáculos) é trançar os fios, primeiro torcendo os brancos (neutros) juntos e os pretos (quentes) com um fio separado para cada um indo para os parafusos do terminal no receptáculo. Torque a conexão o suficiente para evitar uma conexão de alta resistência, que gerará calor sob carga.

Muitos operários menos qualificados inserem fios na parte de trás de um receptáculo, e com o tempo eles retornam ou se abrem devido à alta resistência.

Verifique se a energia está desligada ou consulte um eletricista.

    