Por que todos os circuitos gfci daisy chain em casa aleatoriamente tropeçam? Stand alone gfci não tem problema

1

Todas as tomadas gfci da casa são encadeadas e todas têm o mesmo problema. Eles tropeçam aleatoriamente mais de uma vez por dia, na verdade piorou recentemente e é várias vezes ao dia para todos os circuitos gfci. Não há um conjunto de circunstâncias que os leve a tropeçar. Conectar alguma coisa fará com que ela desarme. Outras vezes, nada é conectado a nenhum dos plugues do circuito e ouço o pop quando ele tropeça. Eles poderiam ter usado a amperagem errada 15 em vez de 20? Ainda não testei isso, mas parece que eles não tropeçam quando algo está conectado e sendo usado. Um gfci independente para o amaciante wate3r não tropeça.

    
por Geo 11.12.2017 / 01:46

2 respostas

Primeiro, substitua o GFCI que está sendo desarmado aleatoriamente por um novo GFCI e verifique se isso resolve o problema.

A substituição do seu antigo GFCI por um novo 15A com capacidade de passagem de 20 A pode ajudá-lo a diminuir o problema. Seu disjuntor de 15 A agora irá desarmar antes do GFCI se você desenhar mais de 15A. Os GFCIs não protegem intencionalmente contra sobrecorrente, mas às vezes a sobrecorrente os faz tropeçar. Certifique-se de que o seu novo GFCI tenha apenas uma saída de 15A, a passagem de 20A é apenas a classificação para os dispositivos conectados a ela. Se o seu disjuntor começar a tropeçar, então sabemos que é um problema de sobrecorrente e você precisa remover alguns itens desse circuito.

Se o circuito disparar novamente, anote todos os itens que parem de funcionar. Existem duas situações comuns em que um GFCI irá desarmar: sobrecorrente e falta à terra. Pode ser difícil dizer qual desses dois problemas comuns é o que você está enfrentando.

Os itens típicos que fazem com que um GFCI tropeça aleatoriamente são computadores, impressoras a laser, refrigeradores / freezers, máquinas de lavar roupas, microondas, secadores de roupas e lava-louças. Se algum desses itens estiver neste circuito, temos que descartá-lo como a causa desconectando-o ou conectando-o em outro circuito. Qualquer coisa que não esteja no circuito GFCI quando ele tropeçar pode ser descartada como não sendo a causa do problema.

Existem também GFCIs que podem ser adquiridos pelo usuário para ajudar a determinar qual dispositivo está causando uma falha de aterramento para desarmar o GFCI. Este GFCI 15A conectável ao usuário pode ser adicionado para um dispositivo e só desarmará se o dispositivo conectado a ele tiver uma condição de falha de aterramento, portanto, pode ser útil usá-lo. Quando o GFCI principal disparar novamente, anexe este dispositivo a outro item até que você o tenha experimentado em todos os seus itens naquele circuito. Qualquer que seja o item, esse dispositivo será acionado com a falta à terra. Há uma pequena chance de que seu GFCI principal seja mais sensível do que isso, e ele não tropeça antes das viagens principais do GFCI e não o ajuda a reduzi-lo. A parte interessante sobre isso é que eles podem ser reutilizados em seu próximo projeto externo para adicionar proteção GFCI a seus cabos de extensão / ferramentas elétricas ao trabalhar nos elementos.

Depois de descobrir qual item está causando o problema: Se o item que está causando o GFCI para desarmar não precisa estar em um circuito GFCI por código, conecte-o em um circuito desprotegido. Se o item que está causando o GFCI para desarmar realmente precisa estar em um circuito GFCI por código, então você precisará reparar ou substituir esse item. Por exemplo, não há problema em alimentar sua máquina de lavar roupas em um circuito desprotegido só porque está acionando o circuito. O GFCI está evitando que você se machuque de um problema elétrico que precisa ser corrigido naquele item.

Para responder a uma de suas perguntas, sim, é possível que alguém tenha instalado um GFCI de 15A em um circuito de 20A, mas não é correto substituí-lo por um novo 20A, a menos que você saiba 100% de ter 20A na parede. É contra o código e um risco de incêndio mudar para 20A sem saber. Apenas ter o disjuntor 20A no painel não é prova suficiente.

    
11.12.2017 / 16:38

Quando vejo "tropeço aleatório", penso "tropeçar incômodo". A maneira mais fácil de corrigir isso é remover os receptáculos da cadeia de margarida da alimentação por meio do GFCI e substituir cada um deles por um receptáculo GFCI individual. Lembre-se de que você ainda tem um problema , mas agora você pode isolá-lo em um ponto específico e isso o ajudará na solução de problemas.

Alguns podem comentar que é caro, mas um contratado sempre mede o tempo em relação ao material e se a substituição dos recipientes custará mais do que as horas que você será cobrado, tentando encontrar uma viagem "aleatória".

Espero que isso ajude a boa sorte.

    
11.12.2017 / 15:33