Substituir o disjuntor de 10 A por 20 A

2

Vou tentar manter isso curto, mas há algumas informações de segundo plano que podem ser necessárias. Alguns dias eu aluguei um moinho de chão para eliminar o piso de concreto irregular no porão. O moedor ficava tropeçando no disjuntor a cada 10 ou mais minutos. Todos os disjuntores no painel principal são 10 ampères. Agulhas para dizer que peguei o equipamento de volta e me disseram que esse tipo de equipamento requer um mínimo de 15 ou 20 ampères.

Bastante decepcionado por não conseguir terminar o projeto, comecei a pensar e percebi que recentemente adicionei novos conjuntos de tomadas GFI duplex (uma GFI e 3 regulares) na garagem usando um fio # 12, mas apenas um disjuntor de 10 amp; para combinar com o resto. Posso substituir o disjuntor de 10 A por 20 A? Quero dizer, o fio de calibre 12 deve ser OK, eu só queria saber por que o construtor escolheu disjuntores de 10 amp nesta casa.

    
por Risho 26.05.2015 / 03:47

1 resposta

A resposta curta é que o disjuntor protege o fio (caso contrário, o calor e o fogo podem resultar). Você pode colocar um disjuntor de 20A em um circuito se todo o fio no circuito for # 12. Se qualquer do fio for # 14, você pode colocar um disjuntor de 15A nele. Se algum dos fios no circuito for menor que # 14, então você não pode colocar um disjuntor de 15A.

    
26.05.2015 / 04:18