É um código para desligar um fio terra em vez de conectá-lo? [duplicado]

7

Eu estava substituindo um interruptor de luz padrão e percebi que o fio terra da chave de luz (verde) não estava sendo conectado a nada. Ele foi conectado ao switch em uma extremidade e a um wirenut na extremidade oposta, no entanto, nenhum outro fio foi incluído no wirenut. O wirenut estava simplesmente terminando o único fio de aterramento.

Isso vai contra minha compreensão de como um fio de aterramento deve ser ligado, mas este edifício é de construção nova e por isso deve ter passado pela inspeção recentemente. Esta é uma maneira válida de aterrar um interruptor de luz e, em caso afirmativo, por quê?

    
por Brian P. Hamachek 15.11.2017 / 13:43

3 respostas

O fio terra deve ser conectado corretamente de volta à conexão de aterramento da caixa ou de volta ao aterramento da linha, se não houver conexão à terra na caixa.

Alguns argumentam que os parafusos metálicos fornecem o aterramento para a placa e, portanto, o fio terra é supérfluo.

No entanto, há dois problemas com isso.

  1. Os parafusos e os orifícios dos parafusos são muito tolerantes. Os parafusos oscilam entre eles. A placa em si é pintada, muitas vezes. Qualquer tinta ou outro contaminante, por exemplo. poeira drywall, pode entrar nas roscas e quebrar esse contato elétrico com bastante facilidade. Isso deixa o seu prato sem fundamento.

  2. Ao trabalhar nos interruptores, não é incomum tê-los pendurados para fora da caixa enquanto o eletricista, ou seria eletricista / E.R. isca, trabalha no circuito como um todo. Se você não conectar o fio terra, a placa novamente está, obviamente, sem aterramento.

O código em sua área pode indicar que não é necessário, portanto, não fazê-lo pode ser legalmente "válido", mas para garantir a segurança completa, você deve conectá-lo de qualquer maneira.

BTW: os inspetores não inspecionam todas as tomadas, o que levaria muito tempo. Em vez disso, eles normalmente testam alguns e acreditam que o eletricista seguiu os mesmos padrões em todos os lugares. O eletricista, sem saber que saídas o inspetor vai testar, é, portanto, "atraído" para fazê-las da mesma maneira.

    
15.11.2017 / 15:41

A porca do fio era para evitar que o fio desencapado entrasse em contato com qualquer coisa carregada dentro da caixa. Como a caixa em si parece metal, é provável que a própria caixa esteja aterrada. Não é ótimo, mas não é perigoso.

A maneira preferida de lidar com o aterramento da caixa é usar um clipe de aterramento

    
15.11.2017 / 16:34

O fio terra verde desse dimmer não é necessário para o dimmer funcionar corretamente. É necessário cumprir os regulamentos de segurança e as regras de radiação de ruído da FCC. No entanto, provavelmente é redundante porque a foto mostra uma caixa de metal que provavelmente já está aterrada. Nesse caso, a conexão metálica entre as orelhas de montagem do dimmer e a caixa fornece o aterramento de segurança e as conexões de blindagem de RF.

O único fio terra foi coberto com uma porca de arame para que não haja contato acidental com qualquer coisa viva dentro da caixa.

    
15.11.2017 / 14:41