É possível (e seguro) adaptar uma tomada de secadora de 4 pinos a uma NEMA 6-20?

4

Estou pensando em um appliance de 240V 16A 3500 Watt com um plugue NEMA 6-20P. É possível e seguro criar um adaptador para que possa ser conectado a uma tomada de secadora 14-30R padrão de 4 pinos? O adaptador seria um cabo típico de secadora de 4 pinos com um receptáculo NEMA 6-20R.

Isso seria possível? NEMA 14 está quente / quente / neutro / terra. Isso poderia ser ligado a um receptáculo de 6-20 que é quente / quente / terra? O que é feito com o neutro? Se possível, seria inseguro por causa do circuito de 30A e do receptáculo 20A (ou outras razões)?

EDITAR: Para adicionar mais algumas informações, o aparelho é um cooktop de indução Avantco IC3500. Ele está listado na ETL e o rótulo na parte inferior declara que está em conformidade com a UL Std 197, que não posso encontrar detalhes sobre a corrente.

    
por WA Hunt 30.07.2014 / 05:51

2 respostas

A resposta é que depende do aparelho. Desde que o aparelho não proíba expressamente usá-lo em um circuito de 30A, você deve estar bem. Você poderá trocar o plugue e colocar um plugue de 14-30P, apenas ignore o terminal prateado (neutro).

    
30.07.2014 / 13:29

Você pode conectar um disjuntor de 20 ampères no adaptador. Algo ao longo de estas linhas seriam perfeitas. Fácil de resetar também.

    