Comprimento máximo para exaustor do banheiro / ventilação do exaustor

0

Nossos exaustores de banheiro são ventilados para o sótão de nossa antiga casa de 70 anos na Filadélfia. De acordo com nosso auditor de energia em casa, isso é bastante comum aqui. Queremos desabafar estes para o exterior antes de prosseguir com o isolamento que pode envolver espuma de spray spray de espuma trazendo o sótão para o envelope da casa.

As melhores soluções parecem ser inviáveis:

  • Siga em frente pelo telhado. Temos um telhado de ardósia e tenho preocupações com a estética, o custo e o impacto em um telhado mais antigo.
  • Saia pelo intradorso. Temos um espaço de intradorso mínimo para instalar qualquer ventilação, então teríamos que passar pela parede de pedra. Não parece divertido.

Temos um fã de casa inteira em uma empena da casa que não é de pedra. Este parece ser o único lugar fácil para chegar ao exterior.

Infelizmente, esta é uma corrida muito longa (25 pés mais). Assumindo que usamos tubo rígido e isolado, até onde podemos fazer um tubo de ventilação?

    
por Brian Lyttle 30.04.2015 / 17:20

1 resposta

Em quartos sem chuveiro ou banheira, 25 'não deve ser problema. Basta executar o tubo de parede lisa e ir com 4 "de diâmetro.

Para os quartos com chuveiros e banheiras, não deve ser um problema se você conseguir colocá-lo na vertical no sótão e, em seguida, descer na direção da saída. Mesmo aos 25 anos, isso não deve ser um problema. Você poderia até mesmo usar o tubo ABS para o funcionamento inclinado porque a umidade irá condensar no tubo e criar água. Esta água, no entanto, deve drenar e evaporar e não causar problemas.

    
01.05.2015 / 09:27