poder para os receptáculos mas nada está funcionando.

0

havia poder de trabalho em todo o apartamento. depois de desligar o ventilador de teto e voltar no dia seguinte. poder para o banheiro se apagou. Eu estou substituindo todas as tomadas e interruptores e luminárias, e uma vez que todos eles não estavam trabalhando no banheiro eu percebi que não havia energia. errado. há poder nas linhas, mas nada no banheiro está funcionando. o gfi não está funcionando, as luzes, os swiches e o ventilador estavam todos apagados. também na cozinha eu substituí a luz do teto / ventilador acima do fogão, o novinho não liga, mas há energia para os fios preto e branco e o chão é seguro. o que está acontecendo? o leve toque na cozinha que dá força ao banheiro está funcionando e o resto da casa está bom. por que haveria energia em todas as linhas, mas nada que você conecte funcionará? Eu segui o poder usando meu bip bip testador através da parede para o plug na cozinha que controla as luzes da cozinha. Eu removi a placa de rosto para o duplo swich na parede e encontrei 4 fios entrando na caixa. todos os fios brancos de todos os 4 são cobertos de togeather. todos os fios pretos são revestidos de graxa, com a exceção de 2 pretos entrando nos interruptores e um pedaço de 4 "de fio branco revestido de 14graus indo dos interruptores para o feixe de pretos cobertos por capas. Esses interruptores estão fornecendo energia ao banheiro e às despesas gerais Ventilador por fluxo.Assim, o poder está fazendo isso da caixa para os interruptores para o banheiro.Somente somwhere dos interruptores para o banheiro a eletricidade pára de funcionar, mas ainda lê ... o novo GFI e o novo ventilador de fogão aéreo não vai funcionar mesmo que o poder esteja fazendo isso para eles e esteja conectado corretamente.

o Old GFI eu testei antes de tentar substituí-lo, eu usei um testador de plugue e ele disse que o terra e o calor estavam swiched ... estranho porque quando eu o removi da caixa, ele parecia estar conectado corretamente e aterrado . Então eu liguei um novo GFI. agora o testador plug-in não lê, mas a pequena luz quadrada é laranja. então há poder nele mas não está lendo ...

Eu não entendo o que está acontecendo ou porque todos os fios brancos nas caixas do interruptor de luz estão cobertos de poeira e indo a lugar nenhum ...

caixa de interruptor de luz na cozinha tem 4 indo, caixa de interruptor de luz no banheiro tem 5 fios entrando. todos os fios brancos são tampados togeather.

    
por britnee 21.11.2016 / 23:01

1 resposta

O problema que você está descrevendo é conhecido como open-neutral. Essencialmente, todos os fios pretos estão conectados corretamente, mas um dos fios brancos não é.

Você provavelmente terá que voltar por todas as caixas de luz / plugue / interruptores que estão nesse circuito até encontrar um fio branco solto. Você pode ter que verificar novamente se as conexões estão seguras, removendo a porca do fio.

Certifique-se de desligar o disjuntor antes de abrir qualquer conexão neutra, abrir essas conexões com a energia ligada pode ser muito perigoso!

    
22.11.2016 / 00:51

Tags