4 fio awg muito grande para disjuntores

8

Eu preciso passar um longo circuito para um aquecedor de tanques de estoque em um pasto. Esta é uma linha de 120V, 20 Amp. Devido ao comprimento, 4 AWG é chamado para manter a queda de tensão dentro de 3%.

O painel de onde o circuito será originado é um Siemens G2040. Parece que os disjuntores 15A e 20A para este painel aceitam apenas um tamanho máximo de 6 AWG.

É seguro executar um cabo de 6 a 4 pés de comprimento de 6 AWG e conectá-lo ao fio de 4 AWG?

- Atualização - por favor, veja minha resposta abaixo.

    
por Brad Smith 04.12.2016 / 22:06

7 respostas

Por que não levar o 4 AWG até o painel e emendá-lo ali? Se você estiver usando um disjuntor 20-A, você pode usar 6, 10 ou 12 AWG para ir ao disjuntor. O neutro e o aterramento do cabo 4 AWG podem ser conectados sem emendas se as barras neutras e aterradas aceitarem 4 AWG.

    
04.12.2016 / 22:59

eu iria para alimentação de 240V em vez de fio grosso

Primeiro eu entraria em contato com o fabricante do aquecedor e verificaria se eles faziam uma versão de 240V em vez de 120V. Então eu o rodaria como um circuito de 240V ao invés de 120V, no que é tipicamente metade dos amplificadores.

Quando você dobra a voltagem e corta pela metade os amperes, a energia útil é a mesma, mas você reduz as perdas por um fator de 4. Isso significa que você pode descer 6-8 tamanhos no fio em um longo prazo como este. Conecte-o em uma calculadora de queda de tensão e você verá.

    
05.12.2016 / 07:22

Não vejo nenhum problema com sua proposta e não consigo entender por que ela seria uma violação de código, mas, se você fizer isso, poderá tentar marcar ambas as extremidades do fio 4AWG como parte de um 20amp o circuito. Você não quer que alguém a encontre daqui a anos e pense que é de 4 AWG até o painel.

Outra opção é configurar um subpainel no local remoto e depois executar seus circuitos de 120V a partir daí. Um disjuntor duplo de 60 ampères não deve ter problemas para usar o 4 AWG e isso lhe daria alguma flexibilidade no futuro.

    
04.12.2016 / 22:21

Você pode ter dificuldade em encontrá-los - mas um "terminal de pinos" no final do disjuntor provavelmente funcionaria. O final do terminal é muito menor que o fio que termina. Eu usei estes em várias ocasiões semelhantes. Veja a imagem aqui - >

link

Você também precisaria de uma maneira adequada de compactá-lo. Você poderia alugar uma ferramenta de compactação com um pouco de pesquisa.

[EDITAR] Exceto isso, eu usaria uma emenda de ponta de algum tipo (ou se isso é muito difícil de encontrar, use um parafuso dividido) dentro do painel elétrico apenas o suficiente para que o # 6 tenha bastante espaço para dobrar e flexionar. Diga dentro de um pé ou mais do disjuntor.

[EDIT2] Eu recomendaria contra o uso de um wirenut azul, a menos que você experimente splicing grandes fios de tamanho diferente. O problema é que o maior dos dois fios tende a engolir a mola dentro da emenda, e você verá um potencial para um wirenut queimado em alguns anos. Se você fizer decidir seguir esse caminho, então certifique-se de unir o wirenut firmemente enquanto você puxa cada fio separadamente para garantir que a emenda "pegue".

    
06.12.2016 / 00:51

Eu acho que você está fazendo algo errado aqui. Ou a sua matemática é ruim, ou você tem o maior aquecedor de água do mundo que fica a cerca de um quilômetro da sua casa.

Não me lembro da última vez que vi um aquecedor de água de 120VAC; eles não são exatamente comuns.

6 awg é usado para fogões elétricos @ 50amp, o que é mais do que você descreve. 6 awg também é usado para aquecedores de água (240vac @ 50amp) 8 awg é usado para secadores de roupa 240vac @ 30amp

Meu aquecedor de água tem dois elementos 5500w, que consomem pouco mais de 50amp, e esse é o maior que eles vendem na grande loja.

Lembre-se também de que um appliance de 120VAC não precisa exatamente de 120VAC. Flutuações no transformador de sua vizinhança local podem diminuir até 110VAC.

Em uma casa de tamanho normal, você geralmente não precisa se preocupar com a queda de voltagem nas linhas de a / c. Por exemplo, em minha casa, minha voltagem de linha é de 120VAC para compensar qualquer possível queda no local. Meu galpão tem um subterrâneo a 300 'da casa e mede a 110VAC, o que é perfeito.

Editar - agora eu entendo o problema mais completamente. Em vez de colocar o disjuntor de 20 ampères em seu painel, coloque um amplificador de 50 ae execute uma caixa filha no local remoto com um disjuntor separado de 20 ampères. Os painéis RV são ótimos para isso [ link

  • Você recebe 50 amps no site remoto! Conecte um soldador também!
  • Um disjuntor de 50 ampères usa um fio de 4 awg bem
  • Sem emendas no painel
  • Sem queda de tensão
05.12.2016 / 16:57

Se for um aquecedor de tanque de estoque padrão, há poucas razões para manter a voltagem dentro de 3%. 10% seria suficiente, e se você tem uma margem tão pequena que você realmente precisa de 3% ou mais, então você provavelmente deveria usar um aquecedor de tanque de estoque mais poderoso e ter uma margem razoável.

A maneira correta de fazer isso é instalar um sub-painel com disjuntores maiores, próximo ao tanque de estoque, e colocar o disjuntor de 20A nele com um fio menor e o disjuntor apropriado. Você ainda teria a mesma corrida 4awg, mas conectaria com disjuntores de 40A que deveriam caber no fio 4awg.

Se você executa o total de 240 ou um único 120 é com você, mas 120 deve levar menos fiação, mas se você estiver indo para o problema de colocar fio de 4 AWG a uma distância tão longa, você pode também testar o futuro. instalação e colocar no total de 240.

    
06.12.2016 / 02:28

Obrigado a todos por seus comentários e ajuda. Para aqueles de vocês que podem não estar cientes do que eu estava me referindo, por favor veja, por exemplo, este aquecedor do bujão de drenagem que é aparafusado no bujão de drenagem de um tanque de rega para gado. Uma vez que estes se sentam ao ar livre (olhando para 10 graus F amanhã à noite), eles podem puxar muita corrente.

Eu usei a calculadora de queda de tensão da Southwire para criar o 4 awg. Um funcionário da loja de suprimentos elétrica zombou do resultado e queria me vender 10 awg, mas estou confiante de que preciso do 4 awg para manter a queda de tensão dentro das diretrizes.

Se eu tivesse feito um pré-planejamento melhor que eu poderia ter projetado em um painel remoto e uma perna de 240 volts para reduzir os custos com fios, mas isso terá que ser uma lição aprendida!

De tudo o que li, considerando os requisitos de projeto, uma seção curta de menor diâmetro do disjuntor que é unida ao 4 awg não terá quase nenhum efeito mensurável na queda de tensão durante a execução, e esta será a minha solução .

obrigado novamente!

Brad

    
06.12.2016 / 02:30