Eu acho que você está fazendo algo errado aqui. Ou a sua matemática é ruim, ou você tem o maior aquecedor de água do mundo que fica a cerca de um quilômetro da sua casa.
Não me lembro da última vez que vi um aquecedor de água de 120VAC; eles não são exatamente comuns.
6 awg é usado para fogões elétricos @ 50amp, o que é mais do que você descreve.
6 awg também é usado para aquecedores de água (240vac @ 50amp)
8 awg é usado para secadores de roupa 240vac @ 30amp
Meu aquecedor de água tem dois elementos 5500w, que consomem pouco mais de 50amp, e esse é o maior que eles vendem na grande loja.
Lembre-se também de que um appliance de 120VAC não precisa exatamente de 120VAC. Flutuações no transformador de sua vizinhança local podem diminuir até 110VAC.
Em uma casa de tamanho normal, você geralmente não precisa se preocupar com a queda de voltagem nas linhas de a / c. Por exemplo, em minha casa, minha voltagem de linha é de 120VAC para compensar qualquer possível queda no local. Meu galpão tem um subterrâneo a 300 'da casa e mede a 110VAC, o que é perfeito.
Editar - agora eu entendo o problema mais completamente. Em vez de colocar o disjuntor de 20 ampères em seu painel, coloque um amplificador de 50 ae execute uma caixa filha no local remoto com um disjuntor separado de 20 ampères. Os painéis RV são ótimos para isso [ link
- Você recebe 50 amps no site remoto! Conecte um soldador também!
- Um disjuntor de 50 ampères usa um fio de 4 awg bem
- Sem emendas no painel
- Sem queda de tensão