Normalmente A / C, calor e ventilador operam o ventilador em diferentes velocidades. É possível que a velocidade que o A / C usa esteja inativa.
Qualquer teste simples, é trocar os cabos de velocidade do motor conectados ao HEAT e COOL na placa. Então veja se o ventilador começa com o A / C. Se isso acontecer, significa que a velocidade usada pelo A / C está morta. Dependendo do sistema, talvez seja necessário substituir o soprador ou simplesmente executá-lo em uma velocidade diferente para o A / C.
AVISO: Não execute o A / C com a velocidade errada do ventilador por muito tempo, pois isso pode danificar o sistema.
Se for um motor ECM, pode não haver uma maneira de selecionar / alterar a velocidade manualmente. Ou a seleção de velocidade pode ser ajustável usando chaves dip ou jumpers.