O ventilador funciona quando está no modo “on”, mas não quando está no modo “auto” enquanto está no modo “cool”

1

Eu tenho um manipulador de ar Rheem RHPL-HM2421JC, uma unidade de condensação de bomba de calor Rheem de 1,5 ton e um termostato de controle de conforto.

O calor e o ventilador funcionaram bem durante o inverno. Eu também posso ligar o modo de ventilador para "on" e o ventilador funcionará. No entanto, se o sistema estiver no modo cool e o ventilador estiver definido como 'auto', nada acontece. Eu troquei a placa de circuito, mas o mesmo problema persistiu. Todos os fios do termostato parecem conectados, então estou perdida pela causa. Alguma sugestão?

    
por Britt 22.05.2016 / 19:54

1 resposta

Normalmente A / C, calor e ventilador operam o ventilador em diferentes velocidades. É possível que a velocidade que o A / C usa esteja inativa.

Qualquer teste simples, é trocar os cabos de velocidade do motor conectados ao HEAT e COOL na placa. Então veja se o ventilador começa com o A / C. Se isso acontecer, significa que a velocidade usada pelo A / C está morta. Dependendo do sistema, talvez seja necessário substituir o soprador ou simplesmente executá-lo em uma velocidade diferente para o A / C.

AVISO: Não execute o A / C com a velocidade errada do ventilador por muito tempo, pois isso pode danificar o sistema.

Se for um motor ECM, pode não haver uma maneira de selecionar / alterar a velocidade manualmente. Ou a seleção de velocidade pode ser ajustável usando chaves dip ou jumpers.

    