Adicionando o condutor de terra do serviço ao sub-painel atualizado

1

Atualizando o sistema elétrico com o novo painel de serviço de 200 ampères (principal desconexão), em seguida, o subsolo de 110 pés para abrigar e um novo subpainel de 200 ampères. Há uma alimentação de 3 fios de 4/0 Au em conduíte de PVC de 2 "(com duas voltas de 45 graus na execução) atendendo a casa agora. Para fornecer uma alimentação e código de 4 fios, eu preciso operar um 4º fio como Terra condutor (4 ga Cu) entre o serviço eo sub-painel para atender código no condado de El Dorado, Califórnia.Infelizmente, tenho sido incapaz de obter uma fita de peixe através do conduíte, após o primeiro turno na corrida. e o condado exige uma alimentação de 4 fios.A questão é, posso executar o condutor de terra em uma conduta separada na mesma vala (sim, vou cavar) entre o serviço principal e o sub-painel? Obrigado. / p>     

por Msteve 06.04.2017 / 21:34

1 resposta

Concordo, puxar três fios 4/0 Al é o tipo de trabalho que um DIYer acaba ficando preso e ter que chamar um eletricista apenas para seu caminhão cheio de ferramentas puxando.

Quantos anos tem esse trabalho? Se era legal fazer o cabeamento não aterrado no momento, pode ser legal fazer um retrofit ground usando as regras da NEC permitidas para isso. Para um retrofit, as regras são liberalizadas e você tem um conjunto muito mais amplo de escolhas sobre como fazê-lo. Faça esse argumento para o AHJ e veja o que eles dizem.

Além disso, por que cavar uma trincheira de madeira? Você só precisa cavar a trincheira antiga para a 45, que eu suponho que é apenas a poucos metros da casa e derramou. Então você pode desconectar os fios, cortar o tubo (com cuidado) e obter o acesso necessário para passar o fio terra. Se as juntas não fossem cimentadas, seria ainda mais fácil. Realmente manter um conduto subterrâneo à prova d'água é uma causa perdida, ele irá se encher de água, é por isso que o fio tem uma classificação THWN. Portanto, não cimentar faz sentido. É exatamente o que eu faria nessa circunstância.

Além disso, se o seu fio for do tipo AA-1350 obsoleto, tenha cuidado com as terminações, verifique se as garras são feitas de alumínio (a maioria é), use o anti-ox e aperte-as exatamente de acordo com as especificações. Não vejo razão para gastar uma fortuna com o novo fio AA-8000, ambos conduzem eletricidade muito bem, a questão sempre esteve nas terminações, e mesmo isso foi principalmente um problema para os minúsculos fios (10-12 AWG) nas terminações Cu . Por outro lado, se o fio antigo não for classificado para uso externo, é uma chaleira diferente de peixe.

    
07.04.2017 / 04:58