Existe um padrão em quanto os amplificadores do painel de serviço principal / disjuntor principal devem estar?

1

Existe um padrão para o qual o painel de serviço principal / disjuntor principal deve ser classificado?

Abaixo do exemplo.

Veja a linha atual de minhas cargas elétricas:

  • Faixa Elétrica - 50 amps
  • Carregador de nível 2 para veículo eléctrico - 50 amps
  • Secador - 30 + 20 amps (disjuntor de 4 espaços, 2 fases)
  • Ar condicionado - 40 + 15 ampères (disjuntor de 4 espaços, 2 fases)

Essas quatro cargas principais somam 205 amps!

Existem disjuntores adicionais (10 deles):

Disjuntores de 15 A - sete disjuntores:

  • Forno, geladeira
  • Cama 3
  • Sala de família, porão
  • Casa gfi, loft
  • Up hall, garagem
  • Cama principal + banho
  • Cama 2 + sala de estar

20 ampères disjuntores - três disjuntores:

  • Cozinha + lavadora
  • Tomadas de cozinha, disposição
  • Sala de jantar + lava-louças

Existe um padrão para o qual o painel de serviço principal / disjuntor principal deve ser classificado? Eu adicionarei o carregador EV Level 2 (disjuntor de 50 amperes). Atualmente tenho disjuntores principais de 150 amperes, mas acho que deveria estar em 200amps lá. Este tópico foi iniciado principalmente para entender se eu tenho que aumentar o disjuntor principal para 200amps com o adicional do carregador EV.

Obrigado.

    
por Tagar 28.09.2018 / 21:21

5 respostas

Artigo 220 e você

Sem o último ano de dados de uso de utilidades, temos que usar o Artigo 220 da NEC como nosso guia para dimensionar seu serviço - este é um dos artigos mais difíceis do Código, então não se sinta mal sobre sendo enganado por ele (é difícil para muitos profissionais, até mesmo). No entanto, agora que temos as informações necessárias em mãos, podemos passar pelo processo juntos.

Começamos com a carga de recipiente geral - isto é 3VA (volt-amps) por pé quadrado de casa, ou 3 * 2635 = 7905VA. Para isso, adicionamos a carga pequeno aparelho - isso é alocado a 1500VA por cozinha e circuito de ramal de pequena lavanderia (1 lavanderia e 6 cozinhas no seu caso, tratando de forma conservadora a máquina de lavar louça e circuitos de descarte como SABCs ) para 7 * 1500 = 10500VA. Totalizando esses dois números, obtemos 18405VA, que então aplicamos 35% fator de demanda para tudo sobre 3000VA, o que nos dá 8392VA de carga fatorada.

A partir daí, lidamos com os principais aparelhos. Você não tem nenhuma carga de motor principal (como um circuito dedicado para uma bomba de poço) em sua casa, e sua principal carga de HVAC é seu ar-condicionado em 26.8A; Além disso, parece que você tem um aquecedor de água a gás para ir com o seu secador elétrico e alcance elétrico. Isto significa que podemos usar 9.6kVA como um subsídio para o intervalo (isto lida com intervalos até 50A, baseado na lógica da Tabela 220.55) e 5kVA como uma permissão para o secador conforme NEC 220.54, para ir com uma carga de condicionador de ar de 26.8A * 230V = 6164VA. Somando tudo isso nos dá 29156VA de demanda total (antes do carregador de carro), que dividimos por 240V para nos dar 121,5A de carga de serviço.

A adição do carregador de carro 9600VA (40A contínuo) à carga existente nos dá 161.5A, que está acima do tamanho atual de serviço de 150A, exigindo, portanto, uma atualização para 200A para se ajustar a isso.

Quanto ao encaixe do disjuntor em ...

Aqui está a má notícia - você precisa para instalar um sub-painel para obter o disjuntor para o EV se encaixar em sua configuração, já que o Square D não é verdadeiro (viagem comum em ambos internos e pares de pólos externos) disjuntor quadruplex em Homeline, e não parece que você tem espaços livres suficientes para acomodar as coisas. A melhor opção é mover o disjuntor de alcance (superior esquerdo) para o novo subpainel - isso libera espaço para um disjuntor de 100A (HOM2100) que pode alimentar um alimentador de alumínio 1AWG (3x1AWG alumínio XHHW-2 em conduíte de metal) a um subpainel (eu usaria um conduíte de 2 ou 2,5 "para acomodar uma futura atualização do alimentador para 200A e usar um painel de terminal principal de 200 ou 225A com barras de aterramento e 42 espaços para o submarino, que podem então montar um disjuntor de 40 polos para o alcance e um disjuntor de 50 polos para o carregador EV .

    
30.09.2018 / 07:54

Ambas as respostas anteriores estão corretas, mas você pode estar confundindo seu uso elétrico real ( a demanda ) e sua carga conectada real, como se todos os seus dispositivos estavam operando ao mesmo tempo.

O Artigo 220 é o artigo que usamos para calcular a demanda para dimensionar o serviço e é desnecessário dizer que é intenso. Na verdade, existem dois métodos para calcular esse tamanho.

Mas você tem sorte. Nós não estamos pensando em especulações sobre o que sua habitação está usando no caminho da energia elétrica. Tudo o que você realmente precisa fazer é entrar em contato com o seu provedor de serviços públicos ou, em muitos estados, constar na conta de serviços públicos a demanda máxima de inverno e verão que você usou nos últimos 12 meses. NEC 220.87 Determinando Cargas Existentes. Nós tomamos a demanda máxima que você usou nos últimos 12 meses, que é em KW ou KVA, divida por 240V e você terá a demanda máxima em amperagem. Se pegarmos essa quantia e adicionar 25% a ela, a NEC permitirá isso como a demanda máxima para sua residência.

Se você vai adicionar a essa demanda, você precisará usar o NEC 220.83 para calcular como ele afetará o tamanho do serviço.

O ponto é exatamente isso, se você somar todos os disjuntores ou todas as cargas em seu painel, normalmente ele excede o alimentador de serviço e o disjuntor principal. Portanto, podemos usar cálculos para determinar quanto de energia você usará em determinado momento (a demanda) e dimensionar tudo de acordo.

Espero que isso ajude a explicar as coisas.

    
28.09.2018 / 23:28
Is there is a standard how much main service panel / main circuit breaker should be rated for?

Geralmente, isso é o que o construtor ordenou quando a casa foi construída, pelo menos com alguma latitude. Alguns lugares podem exigir um mínimo ou máximo para uma residência, e isso pode depender dos limites de ocupação, espaço físico, etc.

O serviço também depende de quando a casa foi construída. Os níveis habituais de serviço vêm subindo lentamente ao longo do tempo. Por exemplo, minha casa foi construída em 1985 e tem um serviço de 200 A.

Here's current line up of my electric loads:

Isso não tem nada a ver com o seu serviço. Na verdade, funciona ao contrário. O total de aparelhos que você pode ter ao mesmo tempo é limitado pelo serviço que você tem.

Currently have 150 amps main circuit breakers, but I feel it should be at 200amps there.

Se você deseja um nível de serviço mais alto, fale com sua empresa de eletricidade. A atualização pode ser cara, já que provavelmente inclui a execução de um fio mais espesso desde o último transformador até o seu painel. A empresa de eletricidade pode querer fazer as alterações, principalmente fora de sua casa, ou inspecionar as alterações feitas por outra pessoa antes de ligá-la novamente. De qualquer maneira, isso é algo que um eletricista licenciado precisa para, pelo menos.

    
28.09.2018 / 21:37

Sim, o National Electrical Code nos EUA (existem normas semelhantes para outras jurisdições) tem procedimentos específicos para o cálculo do tamanhos de disjuntor necessários para várias combinações de carga.

    
28.09.2018 / 21:38

O NEC tem uma seção chamada artigo de cálculos de carga 220, não temos uma idéia exata de quais são nossas cargas apenas adicionando disjuntores. Por exemplo, você dirige seu forno e ar condicionado ao mesmo tempo? Então, parte do cálculo é usar o maior dos 2 não ambos 220.83. Quão grande é a casa, uma pequena casa requer menos iluminação, por isso, multiplicamos a metragem quadrada por amplificadores de 3 volts para obter o mínimo necessário de 220.12. com LED & Flouresents será menor, mas este é o mínimo. Se você tem várias faixas, fornos montados na parede, bancadas montadas em bancada, você não transforma tudo em alta, portanto há valores de desclassificação 220,55. Existem alguns padrões mínimos, como circuitos de 20 ampères 2 para cozinha, 1 para banheiro e 1 para lavanderia. Um mínimo de secador elétrico é de 5000w. Há um pouco mais, mas você pode ver que o total dos disjuntores normalmente será muito maior do que o tamanho dos disjuntores principais. Eu encontro muitas casas com aquecimento a gás e AC puxando bem menos de 100 amperes no verão enquanto cozinho o jantar e o painel normalmente tem uma faixa de 150 a 200, mas pode ter um total de 200-250 ou mais. Espero que isso aponte na direção correta apenas uma última nota para uma única residência, o painel de tamanho mínimo é 100 amps e o máximo é geralmente 400 amps 230.79.C. Existem calculadoras de serviços que fazem as perguntas necessárias. Como os tipos de aparelhos de pé quadrado, o forno e as cargas de CA colocam as respostas e fornecem a carga calculada e são livres. Confira wireyourownhouse.com/tools/housecalc.html que foi o primeiro em que eu olhei depois de pesquisar on-line.

    
28.09.2018 / 23:11