Artigo 220 e você
Sem o último ano de dados de uso de utilidades, temos que usar o Artigo 220 da NEC como nosso guia para dimensionar seu serviço - este é um dos artigos mais difíceis do Código, então não se sinta mal sobre sendo enganado por ele (é difícil para muitos profissionais, até mesmo). No entanto, agora que temos as informações necessárias em mãos, podemos passar pelo processo juntos.
Começamos com a carga de recipiente geral - isto é 3VA (volt-amps) por pé quadrado de casa, ou 3 * 2635 = 7905VA. Para isso, adicionamos a carga pequeno aparelho - isso é alocado a 1500VA por cozinha e circuito de ramal de pequena lavanderia (1 lavanderia e 6 cozinhas no seu caso, tratando de forma conservadora a máquina de lavar louça e circuitos de descarte como SABCs ) para 7 * 1500 = 10500VA. Totalizando esses dois números, obtemos 18405VA, que então aplicamos 35% fator de demanda para tudo sobre 3000VA, o que nos dá 8392VA de carga fatorada.
A partir daí, lidamos com os principais aparelhos. Você não tem nenhuma carga de motor principal (como um circuito dedicado para uma bomba de poço) em sua casa, e sua principal carga de HVAC é seu ar-condicionado em 26.8A; Além disso, parece que você tem um aquecedor de água a gás para ir com o seu secador elétrico e alcance elétrico. Isto significa que podemos usar 9.6kVA como um subsídio para o intervalo (isto lida com intervalos até 50A, baseado na lógica da Tabela 220.55) e 5kVA como uma permissão para o secador conforme NEC 220.54, para ir com uma carga de condicionador de ar de 26.8A * 230V = 6164VA. Somando tudo isso nos dá 29156VA de demanda total (antes do carregador de carro), que dividimos por 240V para nos dar 121,5A de carga de serviço.
A adição do carregador de carro 9600VA (40A contínuo) à carga existente nos dá 161.5A, que está acima do tamanho atual de serviço de 150A, exigindo, portanto, uma atualização para 200A para se ajustar a isso.
Quanto ao encaixe do disjuntor em ...
Aqui está a má notícia - você precisa para instalar um sub-painel para obter o disjuntor para o EV se encaixar em sua configuração, já que o Square D não é verdadeiro (viagem comum em ambos internos e pares de pólos externos) disjuntor quadruplex em Homeline, e não parece que você tem espaços livres suficientes para acomodar as coisas. A melhor opção é mover o disjuntor de alcance (superior esquerdo) para o novo subpainel - isso libera espaço para um disjuntor de 100A (HOM2100) que pode alimentar um alimentador de alumínio 1AWG (3x1AWG alumínio XHHW-2 em conduíte de metal) a um subpainel (eu usaria um conduíte de 2 ou 2,5 "para acomodar uma futura atualização do alimentador para 200A e usar um painel de terminal principal de 200 ou 225A com barras de aterramento e 42 espaços