Luz de comutação sem três vias

1

Apenas procurando obter a opinião de alguém sobre a legalidade ou a praticidade deste circuito:

Houve outra pergunta postada recentemente em que alguém perguntava sobre a capacidade de trocar uma segunda luz de forma independente e dependente de um circuito de três vias. Esta foi a primeira ideia que me veio à mente, mas nunca vi um circuito como este e só podia imaginar a dor de cabeça tentando solucionar isso se você tropeçasse no futuro. Basicamente, um circuito regular de três vias, mas, em seguida, conecte um terceiro interruptor em sentido inverso com outra fonte de energia derivada do comum.

Matriz de condições

              | Circuit 2 Pos A | Circuit 2 Pos B
Circuit 1 ON  | L1 *, L2 *      | L1 *, L2 *    
Circuit 1 OFF | L1 o, L2 o      | L1 *, L2 o

Eu não acredito que seja contra o código diretamente, mas há algo que proíba essa configuração? (Neutros em cada caixa de comutação, mas eu ignorei isso para clareza na foto.)

    
por TFK 22.02.2018 / 22:58

2 respostas

O problema com " estilo eletrônico " esquemas são completamente ignorados métodos de fiação . Métodos de fiação são o coração da eletricidade. Compreender este ofício (ou falta de compreensão) é a diferença número 1 entre eletricistas e engenheiros elétricos.

Então eu redesenhei, primeiro usando cores de fios para função , então eu não perco a cabeça ... e segundo fazendo um esforço real para considerar métodos e rotas de fiação.

Agora, usei vermelho para os dois circuitos comutados. Na aplicação em campo eu provavelmente usaria a cor laranja para a segunda comutada a quente, caso contrário, a próxima garota poderia confundir os 2 vermelhos com os viajantes.

Agora, com os métodos de fiação considerados, um pequeno problema: você precisa de quatro condutores entre os comutadores de 3 vias. Novamente, de volta aos métodos de fiação, você não pode simplesmente juntar isso com um par de / 2s, e você não pode dar um tapa em um fio THHN solitário ao longo de um / 3. Você precisará do cabo menos comum / 4, ou executar o conduto entre e usar o THHN.

Eu esnobei azul por neutro porque / 4 na verdade tem um azul.

Além disso, é tão simples quanto pode ser. Podemos ver claramente que é uma topologia de "árvore" e nenhum loop complicado, então as correntes serão iguais em todos os cabos. É tudo de bom.

    
24.02.2018 / 05:35

Aqui estão meus dois centavos:  Se a sua conexão na luz 2 de volta ao neutro principal fosse ter uma pausa (e você ainda estivesse conectado neutros da luz 1 à luz 2) então a luz 1 poderia ficar quente na linha neutra - algo que nunca aconteceria no cenário de 3 vias.

OMI, embora não seja uma violação de código, causa uma falha no espírito do código - Segurança.

EDITAR 2-23-2018

Normalmente, um circuito com apenas os 3 modos que você espera de um fio para a sua carga - mesmo se eles estiverem em paralelo, fácil de reconhecer. Este circuito "esconde" o fato de que existem dois caminhos para o quente para a lâmpada 2 - que se o neutro ficar livre da lâmpada 2 para a lâmpada principal 2 para a lâmpada 1 permanece o neutro - é claro que isso fará com que alguém investigue por que as luzes não funciona. Ao trabalhar no circuito, o potencial é que agora você pode facilmente aquecer esse neutro na lâmpada 1 e isso não é tão aparente neste cenário específico. Um circuito verdadeiramente paralelo em que cada carga opera através de um circuito de comutação (seja unidirecional, tridirecional ou outro) você espera que o que você tem pode haver um caminho de corrente através de qualquer uma das cargas SE você tem energia saindo do circuito ). Neste cenário você tem 2 caminhos de energia que podem operar uma das cargas (que se comporta em certos cenários como se fosse parte daquele circuito de comutação de 3 vias com um caminho para energia) - meu ponto é que é muito menos aparente que você pode fazer com que a linha neutra fique quente através da carga. Novamente, isso nunca aconteceria no cenário de apenas 3 vias - se o neutro na Luz 1 fosse desconectado (a luz 1 ficaria quente durante a carga - mas isso é facilmente reconhecido e o fio, uma vez desconectado da tomada) se comporta como um neutro não seria tão quente).

Meu ponto aqui é que para uma pessoa inocente solucionando isso - eles podem encontrar facilmente quente em um neutro - algo que o circuito de 3 vias nunca apresentaria - pode estar quente no soquete, mas o fio neutro se desconectado do soquete da lâmpada 1 - pode se apresentar QUENTE (se houver um problema de neutro para desconexão principal na lâmpada 2.

Espero que minha edição deixe claro o que estou tentando fazer aqui ... não estou falando se o circuito funciona ou não; como faz. Nem codifique como é aceitável no código. Eu só estou dizendo olhe para isto dos fios que estão sendo escondidos (parede e teto) e a operação do circuito (agora você ou um passeio de DIY'é em para solucionar isto e nem luz está trabalhando - o que você tocará e desconectará? Quantas pessoas sabem que o neutro não é um fio quente e pode "tocar" esse fio - você sabe remover a porca para poder verificar as coisas ou desconectar da tomada, etc. Quantos de vocês simplesmente desfizeram um fio branco agradável agrupado? junto com uma porca de arame e tocou aquele fio branco nu ???? Eu tenho certeza que alguns de vocês - mesmo caras bem experientes fizeram isso ...

    
23.02.2018 / 10:51