Posso amarrar um dreno para pia na pia da banheira?

4

Estou no processo de reforma de um banheiro no subsolo. Ele costumava ter um grande chuveiro e uma penteadeira na parede em frente ao chuveiro; o chuveiro usado um dreno de chão (obviamente) e a pia de vaidade teve um tubo inclinado longo a um tubo de dreno exalado na parede contígua. O novo layout coloca a vaidade e nova banheira / chuveiro na mesma parede ao lado do outro. A banheira estará usando o mesmo dreno que o chuveiro usado antes, e eu estou tentando descobrir o que fazer com o dreno da pia.

Se eu encaminhá-lo para o mesmo tubo de antes, é cerca de 10 pés com um ângulo reto ao virar da esquina. Isso não é difícil de fazer com o tubo de PVC sozinho, mas eu tenho que entalhar um monte de tachas para dar espaço para o tubo de drenagem de 1,5 "rodar todo o comprimento (os tachas estão bem contra o concreto ao redor do porão subterrâneo). Eu realmente preferiria não ter que destacar todos esses prisioneiros - embora, pelo menos, não seja uma parede de suporte.

No entanto, se eu direcionar o dreno da pia para o cano de drenagem existente, ele será muito mais curto e direto, mesmo se eu ficar na parede e não atravessar a parede lateral. Aqui está o que estou pensando:

Este arranjo exigirá que sejam feitos exatamente três pinos, dois dos quais têm acesso aberto permanente através da área de armazenamento (ou seja, sem paredes de alvenaria naquele lado). Como já temos que abrir um buraco no concreto para fazer o dreno da tubulação funcionar corretamente, teremos um tubo de drenagem horizontal que deve permitir uma junção extra "T" para o tubo de drenagem se juntar abaixo

Existe alguma razão para não fazer isso? Mesmo que eu tenha que reabastecer o ralo da pia, seria muito mais fácil colocar um novo tubo de 1,5 "na parede aberta e acima do teto (grande área disponível) para unir-se ao respiradouro existente. Eu faria isso dia acima de todos os prisioneiros.

Observação: estou interessado principalmente em limitações físicas que tornariam isso uma ideia estúpida, mas também interessadas na conformidade do código. A casa é na Virgínia, EUA.

    
por Jeff Rowberg 22.12.2016 / 03:29

1 resposta

Algumas considerações:

Você não pode "enganar" qualquer equipamento. Para utilizar a armadilha no chão para o seu lavatório, você precisa garantir que o comprimento do braço de armadilha não exceda a distância máxima permitida (42 "para 1 1/2" braço de armadilha, em CA EUA, eu acho). Parece que você está bem perto da distância máxima, mas não disse nada em sua pergunta.

Além disso, a mudança de direção do braço de trapping máximo é de 90 °, mas você teria duas curvas de 90 °. Você AHJ pode permitir que se você instalar uma limpeza acessível.

    
22.12.2016 / 16:16