Está usando componentes de 15 amp em um disjuntor de 20 amp contra código?

30

Tenho notado em algumas casas diferentes em Oklahoma que são utilizados disjuntores de 20 amps, mas todas as tomadas e interruptores parecem ter apenas 15 amps. Isso vai contra tudo o que sei ser adequado e seguro. O fio usado é de calibre 12, pelo menos isso é bom.

Eu comecei a substituir todos os interruptores e saídas com os interruptores decorativos (os retangulares) e achei muito difícil encontrar interruptores que são classificados para 20 amperes. Quanto aos pontos de venda, eu posso encontrá-los classificados para 20 amperes, mas não nos 10 pacotes que eu vejo para as versões de 15 amps. Para ser claro, não estou falando sobre a forma do plugue, mas estou falando sobre a classificação dos componentes internos da tomada.

Existe algo sobre o código elétrico que estou perdendo?

    
por Kellenjb 08.02.2012 / 23:28

12 respostas

NEC 2008

210.21 Outlet Devices. Outlet devices shall have an ampere rating that is not less than the load to be served and shall comply with 210.21(A) and (B).

(B) Receptacles

(1) Single Receptacle on an Individual Branch Circuit. A single receptacle installed on an individual branch circuit shall have an ampere rating not less than that of the branch circuit.

Exception No. 1: A receptacle installed in accordance with 430.81(B).

Exception No. 2: A receptacle installed exclusively for the use of a cord-and-plug-connected arc welder shall be permitted to have an ampere rating not less than the minimum branch-circuit conductor ampacity determined by 630.11(A) for arc welders.

(2) Total Cord-and-Plug-Connected Load. Where connected to a branch circuit supplying two or more receptacles or outlets, a receptacle shall not supply a total cord and-plug-connected load in excess of the maximum specified in Table 210.21(B)(2).

Table 210.21(B)(2) Maximum Cord-and-Plug-Connected Load to Receptacle

(3) Receptacle Ratings. Where connected to a branch circuit supplying two or more receptacles or outlets, receptacle ratings shall conform to the values listed in Table 210.21(B)(3), or where larger than 50 amperes, the receptacle rating shall not be less than the branch-circuit rating.

Exception No. 1: Receptacles for one or more cord-andplug-connected arc welders shall be permitted to have ampere ratings not less than the minimum branch-circuit conductor ampacity permitted by 630.11(A) or (B) as applicable for arc welders.

Exception No. 2: The ampere rating of a receptacle installed for electric discharge lighting shall be permitted to be based on 410.62(C)

Table 210.21(B)(3) Receptacle Ratings for Various Size Circuits

(4) Range Receptacle Rating. The ampere rating of a range receptacle shall be permitted to be based on a single range demand load as specified in Table 220.55.

Se for um único receptáculo em um circuito de 20 Amp, ele deve ser um receptáculo de 20 Amp (além das 2 exceções). Se houver múltiplos receptáculos em um circuito de 20 Amp, os receptáculos podem ser 15 ou 20 Amp (exceto as exceções).

Isso permite que você tenha vários dispositivos conectados a menos de 15 Amps cada, mas o consumo total no circuito pode ser maior que 15 Amps.

NOTA:
Tenha em mente que a NEC define um receptáculo da seguinte forma.

Receptacle. A receptacle is a contact device installed at the outlet for the connection of an attachment plug. A single receptacle is a single contact device with no other contact device on the same yoke. A multiple receptacle is two or more contact devices on the same yoke.

Assim, um receptáculo dúplex seria considerado dois receptáculos, de acordo com essa definição. O que significa que você pode instalar um único receptáculo duplex de 15 Amperes em um circuito de 20 amperes, sem violar este código.

    
09.02.2012 / 16:33

SteveR ...

"Aparentemente um receptáculo de 15A é seguro para usar @ 20A"

Scott ...

Isso está incorreto. Não é seguro. Você tem permissão para usar uma tomada com classificação de 15 A em um circuito de 20 A, simplesmente porque espera-se que o cabo conectado à tomada não exceda 15 amps (por código). A corrente conduzida pela frente da tomada é adicionada ao total de 20 amp da ramificação no fio, não dentro da própria saída. Em teoria, se a dissipação de calor não fosse um problema, você poderia instalar uma saída duplex de 15 ampères em um circuito de 30 amp e ser tão seguro quanto a parte superior pudesse suportar 15 ampères e a parte inferior pudesse suportar 15 ampères. No entanto, em nenhum lugar dentro da receptical, ele conduziria 30 amps porque a corrente é adicionada ao fio condutor.

Se você tiver um aplicativo com um cabo de 15 amp que esteja desenhando > 15 amps, está violando o código. Não deve haver aparelhos desse tipo no mercado. Aparelhos que desenham > 15 amperes devem ter um cabo e plugue de 20 amp ou mais. Como as réguas de energia devem ter disjuntores, os cabos não devem exceder 15 ampères. Infelizmente, em algum momento, as pessoas excedem a taxa de 15 A de um amplificador de 15 A usando um cabo de extensão com uma entrada tripla onde a soma atual dos cabos individuais > 15 amps. É recomendável que você não faça isso, pois é um incêndio e viola o código. No entanto, só porque isso é possível, não significa que é culpa do código. Você não pode culpar o código porque as pessoas escolhem não seguir as instruções.

Eu não quero que o NEC tente tornar a prova idiota do código. Tal esforço eliminaria muitos produtos elétricos convenientes que são seguros quando usados conforme as instruções.

Kellenjb ...

"Mas digamos que eu conecte uma régua de energia e puxe mais de 15 amps, soa plausível para mim e não é muito seguro."

Scott ...

Você está correto, não é seguro.
Se você é capaz de fazer isso, então você certamente tem um problema. Se o seu filtro de linha tiver um cabo e plugue padrão de 15 A (14 awg), então ele deve ter um disjuntor de 15 A integrado. No seu exemplo, seu disjuntor não está funcionando corretamente e isso não é culpa do código. Se você não tiver um disjuntor de 15 amperes integrado, a sua régua de energia violará o código e, ao usá-lo, você estará violando o código.

Kellenjb ...

"Obrigado pela resposta, mas realmente não chegou ao ponto da minha pergunta. Eu entendo perfeitamente que se você somar a corrente possível que pode ser extraída de cada canal, você pode ultrapassar a classificação atual de Eu apenas não entendo porque é permitido ter a situação onde uma tomada pode ter mais corrente puxada sobre ela, então o que a tomada pode suportar. Eu espero que o disjuntor desarme antes deste momento. " p>

Scott ...

Deixe-me ser franco. Eu não sei exatamente porque a NEC escolheu permitir isso. Eu poderia especular com base em razões legitamate mas eu não vou agora. O que posso dizer é o que afirmei acima. é possível exceder os 15 amperes ao usar um cabo de extensão com mais de uma receptical nele, somando a corrente de múltiplas aplicações totalizando > 15 amps (violando o código). Fazer isso é contrário às instruções do cabo de extensão. Não é seguro e não deve ser feito. Você deve ser capaz de discernir quando atingir o limite de 15 amps adicionando a corrente de cada aparelho em um cabo de extensão e não exceder 15 amperes (ou use corrente = potência / voltagem). Agora vou excluir essas possibilidades de práticas impróprias de discussões mais profundas ou nunca terminarei.

Uma tomada com classificação de 15 amps deve ter apenas 15 amps conduzidos pela parte frontal através de um cabo de 15 ampères (14 awg). Digamos que você tenha uma saída duplex e desenhe 15 amperes na parte superior e 5 na parte inferior, totalizando 20 amperes. Não há parte da tomada que está conduzindo 20 amperes. Os 20 amperes devem ser conduzidos somente pelo fio 12 awg anexado. Se você tiver duas saídas duplex em série encadeadas (em paralelo), enquanto a primeira realiza 15 amperes e a segunda em 5 amperes, a corrente é adicionada ao fio, não à tomada.

    
21.11.2012 / 03:57

Parece ser permitido usar um receptáculo de 15A com disjuntor de 20A e fio de 12 AWG. O raciocínio é que você não pode conectar um aparelho de 20A no receptáculo de 15A por causa da tangente lateral. Receptáculo 15A no disjuntor 20A.

Aparentemente, um receptáculo de 15A é seguro para usar @ 20A. O pensamento é que mais aparelhos estão atraindo mais energia hoje em dia e 15 A é menor. Isto parece ser especialmente verdadeiro com aparelhos de cozinha. Se você pensa em um aparelho de cozinha que usa 1750W, que excede 12A (15A @ 80%) de um circuito de 15A! Deverá aguentar se for o único aparelho, mas irá taxar o disjuntor com uma carga de 14.6A. Seria mais seguro em um circuito de 20A, com carga de 14.6A (resistiva).

    
09.02.2012 / 14:44

Eu me lembro claramente que anos atrás, os receptáculos de 15 ampères costumavam ter "passagem de 20 ampères" impressos na parte de trás do plástico ou abaixo das orelhas. Aparentemente, isso não é mais impresso na maioria dos receptáculos, mas os requisitos do UL são os mesmos.

    
18.05.2017 / 21:56

Eu entendo totalmente o que você está tentando dizer, Kellenjb.

Você está apenas se perguntando se um receptáculo real ou "coragem" são classificados com base na corrente também. Logo de cara, vou dizer que não tenho certeza se um eletricista realmente sabe disso. Você definitivamente precisa ligar para a empresa receptáculos para ver as especificações. Mas se você desmontar um receptáculo de 15 amp e 20 amp, você vê alguma diferença? Eles parecem exatamente o mesmo para mim ...

Permite criar alguns cenários aplicáveis à sua situação. Agora você tem um disjuntor de 20 amp, um fio de 20 amp e um receptáculo de 20 amp. Agora você quer conectar seu liquidificador antigo de 15 ampères ao seu receptáculo de 20 ampères.

Mas as "entranhas" do receptáculo são classificadas para isso? Obviamente, eles podem levar 15 amperes, mas e se o liquidificador acidentalmente tiver algo errado com ele e desenhar 17 amperes? O disjuntor não tropeçaria. O receptáculo teria 2 amplificadores extras. O liquidificador não tem disjuntor interno, então não é uma situação assustadora?

Não realmente. Sim, isso é dois amplificadores mais do que o cabo do liquidificador pode carregar, mas na verdade isso não é muito para o fio. Eu não vejo nenhum incêndio acontecendo. E isso é o tipo de coisa estranha sobre todos os dispositivos. O disjuntor não foi projetado para proteger o dispositivo (a menos que haja falha por curto-circuito ou à terra, mas não um pequeno consumo extra dentro da classificação dos disjuntores). Caso contrário, teríamos que ter uma grande variedade de disjuntores diferentes para proteger todas as cargas aleatórias que temos. O disjuntor é apenas para proteger o fio. Nesse caso, se o liquidificador em questão extraísse mais de 20 amperes, isso desarmaria o disjuntor.

Basicamente eu estou prestes a colocar um disjuntor de 20 amp, com fio de 20 amp em um receptáculo de 15 amp hoje. Por quê?

Eu tenho dois fornos a gás empilhados que irão extrair 7,5 ampères cada. Eu só quero correr um circuito. Então 7,5 * 2 = 15 amps. Portanto, preciso dos 20 amperes no receptáculo para encaixar ambos os cabos do plugue em um circuito. Se apenas um estiver ligado e desenhando 18 amperes ... bem, acho que é assim que acontece. Os pinos devem poder pegá-lo. Até que um dia eu penso que diabos está errado com o meu forno?

    
15.06.2016 / 21:35

Na maioria das vezes, os receptores ALL feitos atualmente têm coragem para lidar com 20A. Isso é para garantir que você não sobrecarregue a própria tomada. Esta é uma precaução de segurança. Se você desmontar um 20A e um 15A receptical, as partes internas são as mesmas. A única diferença é a tampa frontal, que limita a conexão de um dispositivo de 20A a um circuito que só é classificado para 15A. É aqui que entram os diferentes estilos de plug para jogar. Isso faz com que o disjuntor atue antes do superaquecimento do receptor, evitando um incêndio. Eu espero que isso ajude.

    
11.12.2017 / 01:57

se a memória serve, eles chamam isso de Diversidade. A expectativa é que nem todos os pontos de venda atendidos pelo disjuntor fiquem com consumo total de corrente 100% do tempo, há uma limitação no número de pontos de venda por área útil, mas ainda é possível ter tomadas 13A suficientes em um anel 32A para exceder 32A. Na prática, isso não acontecerá e, se for o caso, é para isso que serve o disjuntor. Eu devo acrescentar que isto é no Reino Unido, mas eu espero que exista um termo similar para sobre a lagoa, ainda que de baixa voltagem, maior corrente, então aqui.

    
11.02.2012 / 22:57

você está pensando nisso e as respostas do Reino Unido não ajudam, já que a Europa tem 240 volts.

USA answer: Cada receptáculo duplex em uma tomada de 15Amp pode suportar 15Amps e, nesse cenário, o fio conectado a ele pode suportar 20Amps (12Gauge), portanto, não há chance de que a execução de até 20A é um problema nessa tomada. / p>

aqui está o porquê: A única maneira de exceder 15 ampères por receptáculo (há 2 receptáculos em uma "saída" duplex) seria conectar um dispositivo 20Amp a ele, o que não funciona, pois eles têm o lado protetor para eles. Dispositivos 20Amp são coisas como uma bomba de piscina de 1.5HP. A maioria dos proprietários de residências dos EUA nunca possuiu um dispositivo de 20Amp, certamente não um que pode trazer a casa com eles, pois eles sempre exigem um circuito dedicado e têm conexões extravagantes que não podem se conectar em tomadas regulares.

Portanto, como cada receptáculo em uma saída duplex é projetado para lidar com 15Amps, não há nenhum cenário em que possa haver um problema.

    
14.02.2015 / 18:40

Um receptáculo de 20 ampères e um 15 são os mesmos para além da face. É o próprio aparelho que determina o sorteio. Os plugues de 20 ampères têm o slot lateral para evitar a tentativa de alimentar um dispositivo 20amp com um serviço de 15 ampères, alimentando o dispositivo e fazendo overdrawing no circuito. A maioria dos novos micro-ondas e combos MW / bons ventiladores exigem um circuito de 20 ampères, mas vêm com o plugue padrão de 15 ampères. Isso se deve à possibilidade de o dispositivo extrair mais de 12 amperes. O dispositivo não irá sobrecarregar a energia disponível e superaquecerá o receptáculo, ele apenas atrairá sua classificação.

    
09.07.2015 / 21:26

Este é um tópico antigo, mas acho que as pessoas perderam o ponto. Os receptáculos de 15 amp são projetados para uso em circuitos de 20 ampères, mas receptáculos de 20 ampères não são projetados para uso em circuitos de 15 ampères. Em outras palavras, a classificação de 15 ampères permite que a tomada seja usada em um circuito de 15 ampères. A classificação de 20 amp PROIBE que a tomada seja usada em um circuito de 15 amp. Qualquer um pode ser usado em um circuito de 20 ampères.

    
13.05.2016 / 15:05

Eu vejo que este é um tópico muito antigo, mas vou entrar em contato para ver se isso ajuda a limpar a mente de outras pessoas enquanto o Google pesquisa essa questão. Eu acho que as pessoas pensam nisso. Um plugue de 15 ampères tem duas pás verticais, o plugue de 20 ampères tem 1 vertical e 1 horizontal. As diferentes configurações são para que você não conecte acidentalmente um equipamento que atrai 20 amperes em um circuito de 15 amperes. Todo mundo vai dizer duh ... quantas pessoas têm 20 plugs amp que vêm com seus aparelhos? Eu duvido que alguém ... Então, todo mundo está conectando 15 ampères com seus aparelhos. Se os aparelhos tiverem 15 plugues de amplificação, isso provavelmente significa que não é necessário extrair mais de 15 amperes, então por que você precisaria de um receptáculo com uma configuração de 20 amp? O código requer que você instale 2 circuitos cada um capaz de carregar 20 amperes, não porque você está conectando um dispositivo que consome 20 amperes, mas porque você está conectando vários dispositivos que podem atingir 20 amperes. Se eu tiver 3-15 ampères com uma torradeira, microondas e geladeira, cada um deles pode extrair 6ampas que estão bem abaixo dos 15 A, individualmente, mas como uma soma bem acima.

O raciocínio por trás do único receptáculo avaliado para o disjuntor é ... se eu instalar um circuito dedicado de 20 ampères, por que eu colocaria um receptáculo de 15 amp? Se estou passando pela dificuldade de instalar um circuito dedicado de 20 ampères, é melhor que seja para um equipamento de 20 ampères. Caso contrário, eu instalaria um circuito dedicado de 15 amp para o meu equipamento de 15 amp.

A razão pela qual me deparei com este tópico é porque eu sinto que o código é um pouco incerto sobre a classificação de 80% da regra do disjuntor. Sempre fui ensinado a nunca exceder 80% do disjuntor em todo o circuito. Mas como eu estou lendo esta noite, 210.21 B2 diz que, quando conectado a um circuito derivado fornecendo 2 ou mais receptáculos, um receptáculo não deve fornecer uma carga total de cabo e plugue conectado da tabela 210.21 B2 que é 80%. Então, a maneira como se lê é, se eu tiver 3 tomadas no circuito de 1 15a, não posso ter mais do que 12 ampères em 1 receptáculo solitário, mas eu poderia ter 12 ampolas em 1 e 1 amp em outros 2 receptáculos e isso seria aceitável? Isso é igual a 14 amperes no disjuntor de 15 am que eu sempre fui ensinado excede os 80% então está errado. Mas o código diz que não posso exceder 80% em apenas 1 dos 3 receptáculos.

    
24.05.2016 / 04:34

Pelo menos na Itália, é uma violação, porque o circuito deve ser classificado como o componente com classificação mais baixa: você pode ter um circuito de 4mm ^ 2 com tomadas de 15A e 10A, mas o disjuntor deve ser de 10A.

    