Não há cenários que permitam a reutilização de qualquer fio THWN que esteja no conduíte agora. É muito curto, já que, como você diz, é ligado imediatamente ao entrar na casa.
Tentar estabelecer um ponto de emenda no local antigo será bastante difícil e não vale a pena, dado o baixo custo do fio. Como você deseja percorrer os últimos 3 metros em um enterro direto, precisará enterrar em 24 ", o que significa 14", e a descida até 2 'de profundidade nas duas extremidades também precisa estar em conduíte apenas como proteção física do arame. Dizer isso é deselegante é um eufemismo e acho que vai te custar mais do que um novo fio puxar todo o caminho.
O caminho mais fácil
Isso não parece ser o caminho mais fácil. Mas isso é apenas porque envolve ofícios com os quais você não está familiarizado ou desconfortável.
Isso envolve não desperdiçar o longo comprimento do conduíte rígido e estender a distância extra até a garagem. Entre na garagem da maneira normal (subindo pelo lado do prédio e passando por um corpo de eletroduto LB). Em seguida, execute o novo fio THWN através dele; mole-mole.
Desenterre a área sob a antiga caixa de junção. Vá tão fundo quanto você precisa, a fim de expor o antigo canal rígido. Remova o velho 90 graus que leva o cano para cima, e se houver um cotovelo, você pode cortar muito dele em vez de cavar mais sujeira para balançá-lo. Deixe carne suficiente para obter uma chave de tubo para desenroscá-lo do acoplador.
De lá, trinche um pouco a direção em que você acha que o conduíte está indo, e se os fios se forem, você pode enfiar um pouco de haste para confirmar a direção. Plote onde colocar uma 45 ou 90 curva (45 é melhor) para chegar até a garagem. Isso é encanamento de tubo de metal e vai exigir que você corte e rosqueie o tubo, mas você só tem que trinchar 8 "(para dar 6" tampa).
Você precisará de um bastão 10 'Rigid, um cotovelo 90 e possivelmente um 45. Possivelmente um mamilo ou outro taco. Rígida é caro, mas pouco disso é barato. Isso permitirá que você use 2xTHWN-2 em vez de UF caro.
É bom ter um torno de tubo e um enfiador RiDgid, ou fazer um par correr até a loja de ferragens para ter o tubo rosqueado ao comprimento ... O último será um pouco crítico, embora se você se aproximar da parede em um ângulo que vai torná-lo muito menos crítico, não selecione o local da parede até que a tubulação tenha atingido. E não se alinhe em uma viga.
É muito trabalhoso, mas também 90% do trabalho. Termine dentro de casa em uma caixa de junção de aço. Agora você puxa um preto e branco THWN-2 e pronto. Muito fácil puxar especialmente com encalhado THWN. Puxe o chão da caixa de metal.
E você tem uma sala de expansão para apagá-la em um MWBC (mais um fio) ou até mesmo puxar um fio maior para um sub-painel.
O caminho mais difícil
Você pode usar o conduíte rígido essencialmente como um protetor de fio (não como conduíte adequado), mas isso significa executar UF contínuo todo o caminho da casa para a garagem e, pior ainda, puxar o cabo através de longo conduto, que é a marca do amador. Você não pode reutilizar qualquer fio THWN no conduíte agora.
Você precisará estender a rigidez para baixo até a profundidade de 25 ", para que o cabo de enterramento direto possa sair do conduíte em uma profundidade que seja legal para ele. Você pode
- volte a trinchar os 10 a 20 pés da conduta rígida existente, para que possa dobrá-la para baixo, para que a sua saída esteja a 25 "de profundidade para uma cobertura de 24".
- adicione dois anos 90 e um mamilo para derrubar o Rigid, mas isso significará pelo menos três 90 neste empate, o que o tornará um desafio.
- adicione dois 45s e um mamilo mais longo, o que resolverá o problema de puxar, mas o colocará muito mais perto da garagem, quase derrotando o propósito de não apenas fazer isso da maneira mais fácil (qual é esse propósito, afinal?)
Então você trincheira em 25 "para a garagem, onde você deve usar mais conduíte (90 e pau e LB) como um protetor / escudo para proteger o UF como se eleva de 25" profundidade, em seguida, subir a lateral do garagem para um corpo de conduíte LB e para a garagem.
Então você ainda precisa de um monte de conduítes, e mais das partes estranhas ... e você só consegue correr em terra aberta por alguns metros. Você deve realmente gostar de abrir valas para usar essa opção.
E pior, você deixou o cliente muito pior do que a outra opção. Isso fornece apenas um único circuito # 12 e nunca pode ser atualizado. Se ele quiser mais energia na garagem, é provável que ele não tenha consciência de que poderia simplesmente cavar no lugar certo e inserir os 6 a 7 pés de conduíte e ter um conduto adequado por todo o caminho. Não sabendo disso, ele acabaria de abrir um cabo completamente novo.
Honestamente, esta opção parece apenas idiota.