Outro questio de sub-painel

0

Melhorando o porão inacabado em casa de 7 anos de idade para ter uma pequena loja e uma mancave

Instalando o sub painel de 40 pés de fio do painel principal principalmente porque eu não quero home-run todos os meus circuitos para o painel principal. Loja de fiação vai para o principal .... apenas homem caverna (240 volts 3000 watts de calor e iluminação / tv) alimentado a partir de novo sub painel

Painel secundário de lug de eaton de 125 amp e um painel principal de Seimans. Coloque um disjuntor de 50 amp na entrada principal e execute 6/3 com terra nua no painel secundário. solo parece um 10 AWG.

A barra neutra foi amarrada à barra de aterramento no sub painel da fábrica, então eu removi a alça. Tanto a barra de aterramento quanto a barra neutra são isoladas do gabinete por meio de grandes espaçadores de plástico, portanto, usei a mesma alça para conectar a barra de aterramento flutuante ao gabinete do subpainel. Então, o neutro no sub-painel só é aterrado no painel principal.

A PERGUNTA - O AWG # 10 é suficiente para aterrar o subpainel à barra de aterramento no painel principal?

Estou recebendo informações confusas de outros tópicos neste site e em outros sites (provavelmente meus próprios problemas de compreensão de leitura) ...

O terra nunca levará corrente "neutra", pois o neutro não está conectado ao terra no sub-painel. Eu vi pelo menos dois tópicos que afirmam que o solo deve corresponder ao tamanho das duas hots (6 AWG).

Este é o meu primeiro post aqui ... Eu li muitos outros tópicos antes de postar, mas não consegui encontrar uma resposta consistente definitiva para essa pergunta. obrigado!

    
por Jhauhn 30.01.2016 / 15:37

1 resposta

De acordo com a Tabela 250.122 do National Electrical Code, um condutor de cobre 10 AWG é bom como um condutor de aterramento de equipamentos para circuitos com proteção de até 60 amperes.

National Electrical Code 2014

Chapter 2 Wiring and Protection

Article 250 Grounding and Bonding

250.122 Size of Equipment Grounding Conductors.

(A) General. Copper, aluminum, or copper-clad aluminum equipment grounding conductors of the wire type shall not be smaller than shown in Table 250.122, but in no case shall they be required to be larger than the circuit conductors supplying the equipment. Where a cable tray, a raceway, or a cable armor or sheath is used as the equipment grounding conductor, as provided in 250.118 and 250.134(A), it shall comply with 250.4(A)(5) or (B)(4). Equipment grounding conductors shall be permitted to be sectioned within a multiconductor cable, provided the combined circular mil area complies with Table 250.122.

table 250.122

    
30.01.2016 / 16:20