Existe alguma restrição no uso de conexões crimpadas para dispositivos elétricos (tomadas, interruptores)?

10

Como o título indica, há alguma restrição de código em geral sobre o uso de conectores de terminais cravejados e terminais quando da fiação de circuitos elétricos domésticos?

Eu tenho feito isso por um tempo, usando conectores de pá com classificação de 600V da Home Depot, e Wall-Nuts , e eu inspecionei alguns dos meus trabalhos que foi instalado há mais de um ano e não viu nada de preocupante, mas achei que seria bom garantir que não estou violando totalmente o código aqui.

Um exemplo de algo feito recentemente:

EDIT: Eu prevejo muitas respostas "você não precisa fazer isso" ou "isso é um exagero": Sim, isso é totalmente óbvio, mas eu gosto de fazer engenharias demais.

    
por cathode 19.03.2015 / 06:07

5 respostas

Após uma revisão adicional, parece que os receptáculos e chaves estão listados para uso com terminais de crimpagem. Portanto, esta instalação não seria uma violação da NEC 110.3 (B).

National Electrical Code 2014

Chapter 1 General

Article 110 Requirements for Electrical Installations

110.3 Examination, Identification, Installation, and Use of Equipment.

(B) Installation and Use. Listed or labeled equipment shall be installed and used in accordance with any instructions included in the listing or labeling.

2013 UL White Book

Receptacles (RTDV)

Receptacles for Plugs and Attachment Plugs (RTRT)

Terminals
Terminals of a receptacle are permitted for use with certified field-installed crimped-on wire connectors or an assembly, if so identified by the manufacturer.

A receptacle may also be provided with conductor leads with factory-installed crimped-on connectors. Such connectors may be either attached to the receptacle terminal or are provided with the receptacle in the smallest unit shipping container and are suitable for use with the terminal of the receptacle.

Switches (WFXV)

Snap Switches (WJQR)

Terminals
Terminals of a flush snap switch are permitted for use with Listed field-installed crimped-on wire connectors or an assembly, if so identified by the manufacturer.

A flush snap switch may also be provided with conductor leads with factory-installed crimped-on connectors. Such connectors may be either attached to the flush snap switch terminal or are provided with the flush snap switch in the smallest unit shipping container and are suitable for use with the terminal of the flush snap switch.

    
19.03.2015 / 13:57

Primeiro ponto: seus terminais precisam ser listados em UL 486A para poder ser usada em fiação doméstica; muitos são, mas alguns não são, então verifique o pacote para os terminais sem solda que você está usando!

Segundo: desde que os terminais estejam listados para a aplicação, o NEC 110.14 (A) também se aplica aqui:

Terminals. Connection of conductors to terminal parts shall ensure a thoroughly good connection without damaging the conductors and shall be made by means of pressure connectors (including set-screw type), solder lugs, or splices to flexible leads. Connection by means of wire-binding screws or studs and nuts that have upturned lugs or the equivalent shall be permitted for 10 AWG or smaller conductors.

Terminals for more than one conductor and terminals used to connect aluminum shall be so identified.

Obviamente, o próprio dispositivo precisa ser identificado para uso com terminais de anel ou pá, conforme a citação do UL White Book da Tester acima. (Dispositivos de fiação com especificação típica ou grau de construção PS podem ser não identificados para uso com terminais de anel ou pá - chamei o suporte técnico da Leviton e perguntei, e recebi um "não" de volta.)

Além disso, você considerou alguma das linhas de dispositivos de fiação de conector único disponíveis? (Os dispositivos de fiação da Cooper, Leviton e Legrand têm versões diferentes disso, mas é a mesma ideia básica - você instala um conector especializado de três terminais nas extremidades da caixa e, em seguida, a tomada simplesmente alterna para o conector de três terminais.)

Finalmente, eu recomendo que você obtenha e use uma ferramenta de crimpagem do tipo catraca se você ainda não possui uma - até mesmo uma ferramenta de crimpagem do tipo catraca barata faça o trabalho de forma confiável , onde alicates frisados (ou alicates comuns!) podem produzir frisos frouxos.

    
20.03.2015 / 02:07

A NEC pode permitir isso, mas a coluna do canto de perguntas UL no de novembro a dezembro de 2008 IAEI NEWS declara: "Receptáculos listados pela UL são avaliados para uso com condutores sólidos e trançados; no entanto, eles não são listados para uso com terminais de pá."

    
12.10.2016 / 10:49

Sem problemas de código, desde que sejam dimensionados para manter uma área cruzada / de superfície aceitável. Que se traduz em usar o tamanho certo e você está pronto para ir.

O amarelo é de calibre 10-12 - apenas um fio por conector - o orifício ou a abertura no crimpagem é compatível com o parafuso ou parafuso - use a ferramenta correta - e a dobra na fenda do copo de arame

Eles vêm com a costura soldada, eles são um grande passo em termos de qualidade e acabamento.

Existem também pequenos barris de cobre, como uma porca de arame sem a parte de plástico, e cravados em vez de mola. Essa é a parte correta a ser usada ao tentar colocar um fio trançado em algo como uma barra de rosca neutra do centro de carga.

  • Trivia note - a NASA usa terminais de terminal em vez de soldar, sempre que possível.

Opinião completamente pessoal, em terminais de cabos e peças associadas.

Eu não uso os terminais de fio genéricos com a cobertura plástica de 'alívio de tensão', como os mostrados. Eles confiam no esmagamento do plástico para garantir o contato adequado do fio. O plástico nessas coisas não é projetado para esmagar, "apenas certo".

Se eu acabar em uma situação onde eles são tudo que eu tenho, eu retiro o plástico deles e os uso sem eles. Isso também me permite ver se a jaqueta de isolamento de fios realmente atende a borda do conector, para garantir que todos os fios entrem no interior do cano do conector, e para verificar e ver se ou quanto a costura foi aberta. / p>

Aqueça o encolhimento depois, se ele ajudar no alívio da tensão, ou apenas fique bonito, é o jeito que eu termino.

A ferramenta certa, as ferramentas 12 em 1 vendidas logo ao lado dos terminais, não são boas (exceto pelo cortador de parafuso da marca Greenlee, a coisa funciona muito bem, eu carrego uma só por essa razão.)

O Klein 1006 é a melhor ferramenta de crimpagem terminal genérica do seu tipo. "Está certo", tem bom peso, não é chapa de aço estampada, os ninhos de formação de crimpagem são suportados e bem dimensionados, e abaixo de US $ 30 na página da Web do depósito doméstico.

Se você precisar usar terminais isolados, e houver situações válidas para isso. O Klein 1005 é feito para prensar conectores isolados e não isolados.

Strippers de fio, eu sei que homens de verdade usam alicates de atacante para quase tudo, mas às vezes, eles não são a ferramenta certa. Klein 11049 são projetados para bitola de fio encalhado 8 a 16. Você não tem idéia de como é maravilhosa a diferença em relação ao uso de strippers para fios sólidos. Eles têm 4 pares nesta série grande e pequena em ambos os lados e sólidos.

    
19.03.2015 / 15:02

Perdoe minha verbosidade abaixo - eu só queria ser o mais claro possível, e espero que algumas delas sejam úteis. Eu não pesquisei o NEC re. conectores crimp / solderless, por isso não vou abordar essa questão. Como alguém que também tem uma strong preferência por fios encalhados, no entanto, vou oferecer algumas sugestões que possam aliviar algumas preocupações de conformidade - com base no que venho fazendo há anos.

A minha primeira escolha é instalar dispositivos, quando disponíveis (podem ser difíceis de encontrar em algumas grandes lojas como a Home Depot e a Lowe's), que são equipados com terminais de parafuso do tipo "grampo". Esses terminais operam de forma semelhante aos terminais de parafuso em muitos receptáculos GFCI, bem como os terminais do lado da carga em muitos disjuntores (os dispositivos aos quais me refiro são geralmente chamados de 'especificação de especificação', o que não é necessariamente uma designação correta). Os terminais de parafuso do lado da braçadeira nesses dispositivos podem ser usados no sentido convencional (looping um condutor sólido em torno do parafuso, em seguida, prendendo-o apertando o parafuso), mas usando o grampo permite um comprimento (não em loop) de nu (sólido ou trançado ) o condutor a ser inserido na área da braçadeira e preso firmemente usando o mesmo parafuso. A terminação da braçadeira fornece uma terminação igualmente sólida e confiável para fios sólidos e trançados, e elimina a necessidade de condutores encalhados “estanhados” (estanhamento permite que um laço seja formado sem desgastar fios soltos de cobre). Os dispositivos com terminais de parafuso lateral geralmente custam mais do que os dispositivos mais básicos (geralmente cerca do dobro dos dispositivos de uso geral - embora NÃO seja o típico, e muito mais barato, dispositivo de grau de construção de US $ 0,70), no entanto, além de ter terminações do parafuso do lado da braçadeira, são visivelmente mais altas na qualidade geral. Nunca experimentei nenhum problema com as terminações de fixação nesses dispositivos - durante a instalação ou mais tarde.

Outro método que usei (embora com muito menos frequência) é utilizar terminais sem solda. Se estiver usando terminais sem solda, eu primeiro tento utilizar um tipo de anel (para manter a conexão mesmo se um parafuso se soltar), mas com a maioria dos parafusos sendo 'cativos', o parafuso não pode ser removido na maioria dos dispositivos. terminal de anel. Eu, então, opto por um terminal sem solda estilo hook ou flangeado em spade - qualquer um dos quais é muito menos provável separar completamente de um terminal de parafuso solto que um terminal straight spade (“fork”). Qualquer que seja o terminal que eu uso, eu sempre soldo o terminal ao condutor depois que ele é firmemente cravado no condutor - especialmente importante quando um terminal é cravado em um condutor sólido. Soldar o terminal muitas vezes destrói qualquer isolador ligado ao terminal, então eu adiciono uma ou duas camadas de tubulação de contração para substituir o isolador original (se eu tiver razões para acreditar que haverá dobra significativa do condutor onde ele sai do terminal, Aplico duas camadas de tubulação retrátil - certificando-me de que a camada externa se estenda sobre o isolamento do condutor o suficiente para servir como alívio de tensão. [NOTA: NUNCA confie apenas na solda para prender um terminal a um condutor ... se o o circuito aquece o suficiente por qualquer motivo, a solda pode fluir e permitir que o condutor e o terminal se separem]

Independentemente do método de terminação que eu uso, uma vez concluído, eu sempre envolvo duas camadas de fita isolante ao redor dos parafusos laterais e termino colocando uma pequena presilha sobre a fita isolante (fita isolante, especialmente no calor do Sul Profundo onde Eu vivo, virá solto ao longo do tempo - o empate prende a fita no lugar). Uma vez instalado em uma caixa de parede, é quase impossível para qualquer pessoa entrar em contato com um terminal de parafuso lateral no dispositivo com uma chave de fenda ou outra ferramenta inserida na caixa. Isso é um exagero - provavelmente para muitos, mas eu nunca tive um problema com uma terminação em qualquer dispositivo que eu tenha instalado (por mais de vinte anos). . . mas eu testemunhei o resultado de incêndios resultantes de terminações de dispositivos afrouxadas ou mal apertadas.

    
24.07.2015 / 16:13