Como posso aumentar o tamanho de um subpainel para ajustar o disjuntor de um painel solar?

3

Eu estou pensando em energia solar e o lugar mais fácil para conectar o sistema para o grid tie é em um sub-painel. Com o 2013 CEC, isso é permitido. No entanto, tenho um pequeno problema. Eu não tenho espaço livre para os disjuntores adicionais de 2 (240VAC) serem alimentados pelos meus micro inversores. Felizmente, trocar o subpainel por um novo é bastante fácil de fazer. No entanto, não conheço as especificidades do código aqui.

A questão é esta ... O painel é um sub 100A e todo o trabalho foi feito com licenças. Instalação de energia solar também será com licenças. A questão é que a amperagem total em função das especificações do disjuntor pode ser adicionada a este sub-painel. A questão é ainda mais obscurecida pelo fato de que os dois novos novos disjuntores nunca seriam carregados. Eles sempre serão fontes e, portanto, eu imagino, deduzo do valor agregado.

Para ser honesto, eu não vejo realmente por que deveria haver qualquer carga aqui (e possivelmente não há ... eu realmente não me lembro dessa nuance do código). Quando instalado, o disjuntor no painel principal que alimenta o sub foi instalado e é 100A; o fio para o sub foi calibrado para transportar essa carga. Então, o disjuntor de 100A finalmente está protegendo o submarino. Mesmo que houvesse 500A de disjuntores no sub, o disjuntor do sub no painel principal desarmaria em 100A. Esse comentário se aplica apenas a cargas. O solar apenas "ajuda" aqui.

Então, como posso aumentar o tamanho de um sub-painel para que eu tenha espaço para os disjuntores adicionais?

Obrigado!

    
por Alan 17.06.2015 / 08:51

2 respostas

Isso está correto. O disjuntor 100A no painel principal protege a fiação ao subpainel e ao próprio subpainel. O disjuntor "principal" no subpainel nada mais é do que um interruptor de desligamento (a menos que seja também um GFCI ou algo assim, como no caso de um painel de banheira de hidromassagem).

O subpainel deve ser grande o suficiente para ser protegido por seu próprio disjuntor principal (se tiver um) ou pelo disjuntor de suprimento no painel principal. No seu caso, um subpainel de 60A estaria errado, mas um subpainel de 225A estaria correto .

O erro comum que as pessoas cometem é pensar que o tamanho do subpainel deve coincidir com o separador de alimentação e, assim, eles se limitam a um painel com poucos espaços .

Então, vá em frente. 42 espaços não são muitos. (Espaços não são circuitos; um 40 "circuito" é normalmente um 20- espaço ). Bom sinal quando os espaços são múltiplos de seis, o que indica um painel de qualidade industrial (também vendido em 3 fase).

    
08.03.2018 / 01:33

Vários feeds para um painel exigem cuidado

Quando um painel é alimentado de forma múltipla (como o subpainel no seu caso), é possível sobrecarregar os barramentos no painel, mesmo que nenhum disjuntor esteja desarmado. Se você tentar colocar os dois disjuntores de alimentação próximos um do outro em uma extremidade, os resultados serão problemáticos, pois a soma atual no ponto no painel logo abaixo deles pode exceder os limites de ampacidade do barramento sem causar qualquer disjuntor para viagem.

Evitar isso é simples: basta colocar o disjuntor do inversor na extremidade oposta do sub-painel do disjuntor de corte do alimentador. Isto significa que mesmo que o painel seja carregado no máximo ambos os alimentadores (utilitário e inversor) podem fornecer, em nenhum momento a soma das correntes fornecidas excederá os limites de barramento em seu painel (na verdade, é o cenário ideal para o fluxo de corrente através dos barramentos - a corrente "para cima" e a corrente "para baixo" basicamente "se encontram no meio" em algum lugar).

    
08.03.2018 / 02:17