Você ficou chocado?
Se ligar, é bem provável; eletrônica moderna tem fusíveis para evitar danos causados por surtos. Apenas ... não faça isso da próxima vez.
Acabei de instalar o termostato Nest , esqueci de desligar o disjuntor e tudo parece estar funcionando bem.
É seguro assumir que está tudo bem?
Você ficou chocado?
Se ligar, é bem provável; eletrônica moderna tem fusíveis para evitar danos causados por surtos. Apenas ... não faça isso da próxima vez.
A resposta curta é não, não está OK - você aumentou o risco de eletrocussão e isso nunca é uma coisa boa, especialmente para um DIYer. Agora que foi dito, tudo está funcionando e você não incendiou sua casa, então você saiu bem, mas de um modo geral, isso foi uma má idéia.
O Ninho funciona com sistemas de 24V, então não há muita eletricidade lá (embora você ainda possa ser atingido - baterias de carro são de apenas 12V), mas alguns sistemas são voltagem de linha, caso em que você teria Foi uma surpresa muito rude. Nos EUA, isso é típico de 120V, mas pode ser superior a 200V na Europa ou em outros sistemas - isso pode causar queimaduras graves ou até mesmo matar você!
O outro risco era que você poderia ter descoberto algo em curto e danificado o controlador em seu forno; isso provavelmente seria um reparo caro e deixaria você sem HVAC até que seja consertado.
É "ok", pois se funcionar, você provavelmente ficará desimpedido. No entanto, há um alto risco de deixar alguns dos fios do termostato no feixe tocar ao fazer isso (os errados), o que causaria um curto / surto de volta para a placa controladora.
Felizmente, os controladores de HVAC mais recentes têm um fusível para proteger a placa controladora deste cenário exato. Procure o número do seu modelo específico no Google e procure o manual "instalação / reparo", que detalhará os detalhes. No meu caso, era um fusível de 3 amp, que eu encontrei em uma loja de autopeças - não é tão fácil de encontrar na Home Depot ou algo parecido. Obviamente, alguns problemas no manual que você provavelmente não será capaz de fazer (envolvendo refrigerante ou outras coisas), mas também provavelmente detalhará os pestanejares na placa do controlador que o ajudarão a localizar o problema.
Eu venho da escola quando você está lidando com eletrônicos, sempre desliga a energia. Mesmo se você for cuidadoso com os fios, você ainda pode causar problemas. Fazer um arco repetidamente fará com que o calor, que é o pior inimigo da eletrônica, aconteça facilmente quando estiver fazendo a fiação quando você estiver em contato com o fio e o poste, onde ele fica preso.
Embora alguns possam argumentar que 24V ou fusíveis podem causar danos, digo através das instruções, o que, com certeza, diria que desligue a energia.