Drywall de 60 minutos para o teto abaixo de sprinklers de incêndio residenciais?

0

Meu empreiteiro de extintores de incêndios diz que precisamos instalar placas de alvenaria de 5/8 "com 60 minutos de espessura em todos os tetos, mas meu GC diz que 1/2" irá passar o código. Quem está certo?

Se o código solicitar um drywall de 60 minutos, qual inspetor estaria verificando? O corpo de bombeiros inspeciona o sistema de sprinklers antes do drywall, então estou pensando em deixar o inspetor que entra logo após o enforcamento do drywall. Estou certo?

    
por CoinToss1010 08.04.2018 / 03:47

1 resposta

Eu duvido que você precise de um teto com duração de 1 hora contra incêndio.

Os sprinklers eliminam a necessidade de construção com proteção contra incêndio em prédios de estruturas de madeira, a menos que: 1) invasão de instalações, 2) instalação de armazenamento perigoso, 3) separação entre tipo de ocupação .

Além disso, ele pode ser exigido de acordo com os requisitos de subdivisão locais (CC & Rs).

No entanto, as classificações de incêndio são baseadas em SYSTEMS. Se você precisa de um SISTEMA de 1 hora para incêndio, você pode usar: 1) 5/8 "Tipo" X "nos tetos com vigas espaçadas até 24" oc, ou 2) 1/2 "Tipo" C "placa de gesso no teto com espaçamento de vigas até 16 ”oc. Se você precisar separar o enquadramento de mais de 24 ”, você pode adicionar decapagem, mas pregar é fundamental ... eu verificaria com o Oficial de Construção local.

Lembre-se, pregar tamanho, tipo e espaçamento é crítico.

    
08.04.2018 / 07:18