Como instalo o duto flexível no duto existente, incluindo registradores

1

Quando a minha casa foi construída em 2016, a HVAC vai do forno no porão até a casa usa duto flexível com isolamento de 7 "R4.2. Eu estou no processo de terminar meu porão e gostaria de aproveitar as corridas existentes. Não tenho certeza de que tipo de registro usar para descer do perímetro do teto da sala principal ou como fazer isso. Qualquer ajuda seria muito apreciada.

Em anexo estão algumas fotos Corrida de dutos existente # 1 7 " Corrida de Dutos Existente # 2 7 "à esquerda 8" à direita Corrida de Dutos Existente # 3 8 "do forno

    
por Christopher Lond 14.01.2019 / 13:22

2 respostas

Eu não acredito que dutos de 7 "ou 8" sejam troncos e, portanto, você não deveria dividi-los. Cada ventilação requer seu próprio duto de ramificação do tronco.

As linhas de tronco são quase sempre dutos retangulares rígidos de 10x12 "ou maiores. Você instala um colar de partida e conecta seu duto flexível a isso.

Se o seu construtor não facilitou as novas conexões para o seu porão, talvez seja necessário ter um dobrador de estanho entrando e estendendo o tronco apropriadamente.

    
14.01.2019 / 15:59

Provavelmente, é uma má ideia tentar desviar até mesmo uma pequena quantidade de circulação do ventilador do forno existente para o porão. É altamente provável que o sistema geral tenha sido projetado e construído para lidar apenas com o aquecimento de seus andares superiores. Os construtores de casas não gastam capacidade extra em algo como um sistema de aquecimento porque isso aumenta seu custo e consome margem de lucro.

Outra consideração para aquecer seu espaço remodelado no porão seria adicionar um aquecedor de ventilação direta de chão adicional no porão. Quando colocado ao longo de uma parede do porão exterior que não esteja totalmente abaixo do nível, a ventilação direta concêntrica pode passar pela parte superior da parede. Então tudo que você tem que lidar é correr a gás e elétrico para o aquecedor adicionado. O novo aquecedor pode aquecer uma área de bom tamanho através de sua ventoinha de convecção interna. Às vezes, a ventilação direta pode até sair pela viga da borda acima da fundação.

Um desses aquecedores com um soprador integrado é recomendado porque pode fazer um trabalho muito melhor de circulação de ar quente para uma área maior. Alguns modelos que não possuem o soprador integrado seriam muito menos eficazes.