Posso usar um no-break para alimentar meu umidificador em um disjuntor subestimado com um pequeno truque

4

Eu comprei recentemente uma casa com pisos de madeira muito legais, mas o construtor não pensou em instalar um sistema de umidificador. Agora estou olhando para as minhas opções e umidificadores de vapor parecem ser a solução de maior saída, ainda que exagerada. Infelizmente, a única fonte de energia que tenho disponível na sala do forno é em um disjuntor de 15A compartilhado com dois banheiros, mas meus instintos não aceitam a derrota tão rapidamente.

Estou pensando que eu poderia usar um no-break com potência de saída suficiente para suportar o umidificador a vapor . O truque é que eu usaria um interruptor atual para perceber quando o umidificador está ligado e, em seguida, desligue o fonte de alimentação para o no-break (com um relé) e, quando o umidificador estiver desligado, o no-break será reconectado e começará a ser carregado. Minha teoria é que a corrente de carga sem carga de um UPS é sempre menor que a corrente de carga máxima. Alguém me corrija se eu estiver errado.

A questão é: Como determino as especificações de corrente de carga do no-break? Se isso é baixo o suficiente para colocar no circuito de 15A, então eu estou pronto para ir. Se ainda é muito alto, então eu tenho que aceitar a derrota ... a menos que alguém tenha outra solução inteligente. Dada a construção do edifício, não posso executar uma nova queda de 20 A nesta sala.

Suposições: Sim, eu sei, não é para isso que a UPS se destina ... mas isso não faz parte da questão. Além disso, provavelmente vou passar por um conjunto de baterias em um ano e estou bem com isso.

    
por Jake Hertenstein 03.12.2012 / 02:42

2 respostas

Não.

Você definitivamente quer colocar o umidificador em seu próprio circuito, ou um circuito que não é compartilhado com duas salas de pó / banho. Você poderia procurar um receptáculo de conveniência no porão e determinar se ele está no mesmo circuito. Se não, você provavelmente pode sair disso para o umidificador. Se o umidificador puxar sua classificação completa de 7A quando for iniciado, você provavelmente evitará que ele compartilhe um circuito de iluminação, já que as luzes podem se apagar quando ele é ligado. Isso pode causar desgaste prematuro nos reatores e reduzir muito a vida de qualquer lâmpada incandescente que você possa ter em uso. Tome cuidado para saber exatamente o que mais está em qualquer circuito que você encontrar no bairro.

A NEC exige que os dispositivos de fiação, como os relés que você está falando, sejam listados e aprovados. Montar algo para cortar a energia do no-break quando o umidificador entrar em ação usando todas as peças listadas e aprovadas não não constitui um dispositivo listado e aprovado. Sua abordagem, embora muito criativa, vai longe demais para a marca de ajustes "Rube Goldberg".

Meu conselho é, mande um eletricista instalar um receptáculo de uso único para o umidificador em seu próprio circuito de 15A, mesmo que seja um pouco exagerado. Se o seu painel não acomoda isso e os disjuntores tandem não são uma possibilidade, considere aumentar o tamanho do seu painel e / ou serviço.

Dois banheiros em um único circuito de 15A são problemáticos o suficiente, parece que você precisa morder a bala e obter alguns circuitos adicionais onde eles são necessários.

    
03.12.2012 / 10:05

Você pode resolver esse problema com um subpainel . A fiação para o forno provavelmente já está strong. Alimente o subpainel com o cabo que atualmente vai para o forno. Adicione um disjuntor no subpainel do novo circuito ao forno. Adicione um circuito para o umidificador.

Para saber com certeza se você pode fazer isso, precisaremos de mais detalhes:

  • O tamanho do disjuntor (s) alimentando o forno

  • O tamanho dos condutores que alimentam o forno

  • As classificações de carga no forno

Se você tiver sorte, o eletricista pode ter escolhido um fio maior do que o necessário, talvez para proteger o motor do soprador.

    
03.12.2012 / 16:22