Posso conectar uma tomada GFCI com 3 hots e 3 neutros?

3

Posso ligar uma tomada GFCI com 3 hots e 3 neutros? Eu entendo linha e carga, mas o fabricante diz que você não pode ligar se você tiver mais de 4 fios não incluindo motivos. Por que isso?

    
por Tom P. 01.11.2016 / 07:33

1 resposta

Eu pensei que deveria expandir meu comentário e outros sobre preenchimento de caixa. Com 3 hots 3 neutros e pelo menos 1 terra (espero) usando fio de calibre 14, o cálculo seria 7 condutores x 2 polegadas cúbicas + 2 mais se houver grampos na caixa. O dispositivo requer 4 cu polegadas assim que sua caixa teria que ter um total de 18 cu polegadas ou 20 cu polegadas se tiver grampos. Tabela NEC 314.16.B.  A maior caixa listada por tabela 314.16.A (única gangue) é 3 X 2 X 3-1 / 2 com um volume de 18 cu polegadas. se você tiver um fio de calibre 12 ou grampos na caixa, seu plano violaria os critérios de preenchimento de caixa para uma única caixa de quadrilha.

fio # 14 cada condutor conta como 2. # 12 cada condutor conta como 2,25 você só tem que contar 1 fio terra (não importa quantos estão na caixa, mas o maior tamanho deve ser usado). O dispositivo é 2X o maior tamanho de fio conectado a ele. 1X para grampos baseados no maior tamanho de fio.

A última coisa é que o volume da caixa deve estar estampado na caixa ou o volume da tabela 314.16.A usado. A medição da caixa não fornecerá o volume adequado de acordo com os requisitos do código. Por exemplo, a caixa 3 x 2 x 3-1 \ 2 calcularia a 21 polegadas cúbicas, mas o código só permite 18 polegadas cúbicas para o cálculo de preenchimento de caixa.

Espero que isso ajude a esclarecer o que está sendo dito sobre o preenchimento de caixa. alguns GFCI's funcionam bem e enchê-los em uma caixa cheia demais pode levar a uma falha na fiação e no dispositivo.

    