Posso adicionar um receptáculo de uma caixa de comutação do ventilador do banho?

0

Espero que seja simples. Eu quero adicionar um receptáculo GFCI na parede do meu banheiro atrás de um armário de remédios. O mais próximo elétrico é um interruptor para o meu ventilador do banheiro. Mesmo que tenhamos apenas um switch, parece que ele foi conectado para controle separado, porque temos 12/3 de fio entrando na caixa de distribuição. O neutro é tampado e vermelho / preto estão ligados ao interruptor.

Posso aproveitar isso para o receptáculo GFCI? Tive problemas para encontrar um diagrama correspondente, embora eu saiba que essa é uma configuração comum (12/2 no ventilador e 12/3 no switch). Como o circuito funciona agora antes de eu fazer mudanças? Provavelmente vou melhorar o ventilador do banho em breve e gostaria de ter um controle separado.

    
por MinnesotaDIY 16.12.2018 / 17:29

2 respostas

Supondo que o seu comutador de ventoinha esteja ligado normalmente, este possui os seguintes fios:

  • Quente (preto) - isso está chegando em e deve ser conectado à energia na caixa do ventilador (mas não conectado ao ventilador)
  • Branco (neutro) - está chegando em e não é usado atualmente - mas você o usará em breve.
  • Vermelho (comutado) - isso vai sair para o ventilador.

Confie, mas verifique

Você deve primeiro verificar se preto e vermelho estão conectados corretamente. Podemos estar bastante certos de que o branco é de fato neutro porque ele é limitado, o que é normal para uma instalação básica moderna de comutadores.

  • Desligue o disjuntor.
  • Abra o interruptor e desconecte (e separe por segurança) os fios
  • Ligue o disjuntor e verifique se você tem 120V (nominal) no fio preto. Você pode verificar com um testador sem contato (deve acender ao lado do fio preto, mas não ao lado do fio vermelho ou branco) e com um multímetro (deve mostrar 120V entre preto e branco e 0V entre vermelho e branco). Se preto e vermelho forem trocados , você ainda poderá fazer esta instalação, mas será mais confuso.

Instalar o novo cabo

O novo fio deve ser 12/2 . Você pode precisar apenas de 15A, mas desde que você (a) está instalando um receptáculo duplo para que você possa instalá-lo em um circuito de 20A e (b) se você mudou para 14/2 você teria que substituir o disjuntor de 20A que provavelmente está no lugar ( já que toda a fiação existente é de 12), fique com 12 para não precisar trocar o disjuntor.

Estas instruções supõem que o fio preto está quente.

Na caixa de seleção:

  • Desligue o disjuntor.
  • Fure a porca junto com o fio preto original, o novo fio preto e um pequeno pedaço de fio preto (também conhecido como pigtail).
  • Prenda a porca junto com o fio branco original e o novo fio branco.
  • Fure a porca junto com o fio original (talvez verde, provavelmente nu), o novo solo e um pigtail (verde ou nu)
  • Conecte o interruptor ao pigtail preto, ao pigtail à terra e ao fio vermelho.

Execute o novo cabo na nova caixa. Na nova caixa:

  • Conecte preto ao parafuso Linha quente
  • Conecte o branco ao parafuso Linha neutro
  • Conecte o aterramento ao parafuso de aterramento

Não use os parafusos Load no receptáculo GFCI neste momento.

Em seguida, ligue o disjuntor e verifique se o switch / ventilador e os novos receptáculos funcionam.

    
16.12.2018 / 17:55

Antigamente, havia um esquema de fiação chamado de loop de comutador . Google que e você encontrará um monte de diagramas que são proibidos hoje. Em um loop antigo, não há neutro. Normalmente é feito com / 2 cabo, mas para banheiros e ventiladores de teto, normalmente é feito com / 3 cabo para controle separado de ventilador e luz. Assim, a fiação esperada era branca = sempre quente, preta = quente comutada 1 e vermelha = quente comutada 2. O fio branco deveria ser marcado com fita para marcá-lo como um quente, mas a maioria das pessoas não se incomodava, pensando que o uso era óbvio.

Hoje, é necessário trazer um neutro para um comutador. Você acabou de descobrir o porquê. Então, muitos construtores estão apenas continuando a conectar com / 3 (eles devem estar usando / 4) e instalando-o com tampa neutra e sem controle separado de ventilador / luz, e esperando que o proprietário mude para o modo antigo uma vez que o inspetor se foi.

Mas você pode absolutamente ficar com o novo jeito e usar esse fio branco para um neutro. Convenção diz usar preto para sempre quente e vermelho para comutado quente.

Você pode obter controle separado de ventilador / luz com comutadores e módulos inteligentes.

    
16.12.2018 / 18:13