Os Drywallers bagunçaram a placa de suporte do ladrilho, posso ainda ladrilhar?

5

Eu pedi para os drywallers instalarem o suporte do ladrilho de densidades e finalmente estou começando a trabalhar. Eu notei um problema enquanto olhava para a outra noite. A maioria dos lugares que eu vi dizem que a diferença entre a banheira e o patrocinador deve ser 1/4 "-1/8". Não tenho certeza do que aconteceu aqui, mas parece ser de 1 1/8 "a 1 1/4".

Eu ainda posso ladrilhar com isso ou eu tenho que cortar uma seção 1-2 "acima e instalar novo denshield na abertura da cuba correta? Eu não acho que a argamassa vai ficar colada corretamente se houver um vazio atrás dela .

Eu entrarei em contato com os drywallers para falar sobre isso, no entanto, o projeto foi feito há cerca de 2 meses.

obrigado,

Eric

    
por Dolph 24.09.2016 / 20:45

1 resposta

Essa grande diferença é um problema, especialmente a lacuna na segunda imagem. É uma prática padrão garantir que a membrana impermeável se sobreponha ao lábio vertical da banheira na parede, de modo que qualquer umidade que penetre através da argamassa (sim, a argamassa seja porosa, quer você use ou não argamassa) fará seu caminho para baixo a banheira bem ao invés de nas baias da parede / stud.

Esta é uma citação da tecnologia DensShield. folha:

    
24.09.2016 / 21:04