Existem muitas outras causas prováveis de falha do compressor além dos problemas de tensão. Um compressor de substituição em um sistema existente é estatisticamente muito mais provável de falhar do que o compressor em um sistema recém-instalado simplesmente porque a condição que matou o primeiro compressor não é corrigida quando o compressor é substituído. O compressor seguinte é morto da mesma maneira que o primeiro morreu. Além disso, as descargas de compressores podem contaminar strongmente um sistema e, a menos que sejam instaladas contramedidas no momento em que a substituição é instalada, a contaminação fará com que um compressor substituto, que de outra forma seria bom, morresse prematuramente.
Boas maneiras de matar o compressor:
- Inundação líquida
- Retorno / lubrificação inadequada de óleo
- A temperatura operacional é muito alta (parte do compressor)
- A temperatura operacional está muito alta (parte do motor)
- Contaminação do sistema
- Eletricidade incorreta fornecida (fase única, voltagem muito alta, frequência muito baixa).
Destas possibilidades, problemas de sobrecorrente causados por fiação inadequada são apenas uma possibilidade para a causa # 4. Eu duvido que este seja seu problema porque virtualmente todas as unidades residenciais têm um compressor hermético com proteção térmica interna para o enrolamento do motor. Se esta fosse a causa de suas falhas, o compressor periodicamente pararia por 15 a 30 minutos para esfriar cada vez que o enrolamento superaquecesse e faria isso muitas vezes antes que o motor do compressor queimasse. Você provavelmente notaria isso.
Um compressor em um sistema que funcione corretamente deve durar mais de uma década e, provavelmente, mais de duas décadas. Oito falhas repetidas em um sistema em um ano são ridículas. Você precisa de um técnico mais qualificado para identificar a causa subjacente das falhas repetidas.