Queima frequente de compressores de ar condicionado

1
Por que é que eu experimento frequentes esgotamentos dos compressores de ar-condicionado na minha casa? Eu perco cerca de 8 compressores dentro de um ano! Poderia ser porque eu usei um cabo de alumínio de 16mm como vivo e um cabo de cobre menor como neutro do medidor para a nossa mudança, uma distância de cerca de 10metres? Eu verifiquei todas as outras coisas, mas eu ainda me pergunto sobre o piscar freqüente / queimando. Até o ventilador queima às vezes.

O que devo fazer para corrigir isso?

    
por lawal Olalekan Joshua 23.11.2016 / 11:36

2 respostas

Existem muitas outras causas prováveis de falha do compressor além dos problemas de tensão. Um compressor de substituição em um sistema existente é estatisticamente muito mais provável de falhar do que o compressor em um sistema recém-instalado simplesmente porque a condição que matou o primeiro compressor não é corrigida quando o compressor é substituído. O compressor seguinte é morto da mesma maneira que o primeiro morreu. Além disso, as descargas de compressores podem contaminar strongmente um sistema e, a menos que sejam instaladas contramedidas no momento em que a substituição é instalada, a contaminação fará com que um compressor substituto, que de outra forma seria bom, morresse prematuramente.

Boas maneiras de matar o compressor:

  1. Inundação líquida
  2. Retorno / lubrificação inadequada de óleo
  3. A temperatura operacional é muito alta (parte do compressor)
  4. A temperatura operacional está muito alta (parte do motor)
  5. Contaminação do sistema
  6. Eletricidade incorreta fornecida (fase única, voltagem muito alta, frequência muito baixa).

Destas possibilidades, problemas de sobrecorrente causados por fiação inadequada são apenas uma possibilidade para a causa # 4. Eu duvido que este seja seu problema porque virtualmente todas as unidades residenciais têm um compressor hermético com proteção térmica interna para o enrolamento do motor. Se esta fosse a causa de suas falhas, o compressor periodicamente pararia por 15 a 30 minutos para esfriar cada vez que o enrolamento superaquecesse e faria isso muitas vezes antes que o motor do compressor queimasse. Você provavelmente notaria isso.

Um compressor em um sistema que funcione corretamente deve durar mais de uma década e, provavelmente, mais de duas décadas. Oito falhas repetidas em um sistema em um ano são ridículas. Você precisa de um técnico mais qualificado para identificar a causa subjacente das falhas repetidas.

    
26.12.2016 / 18:23

Qualquer motor queimará se houver tensão insuficiente. Ou está sobrecarregado.

Meça a tensão que chega ao compressor, facilmente aproximada medindo na tomada elétrica. Faça isso enquanto o a / c estiver sendo executado. Compare a tensão no mesmo local sem o a / c em execução. Se a tensão cair significativamente (240 v a 210 v), isso é um sinal de fiação inadequada ou mal instalada. Fiação excelente mal terá qualquer queda (240 a 238 volts).