Fornalha desligando, requer reinicialização freqüente

0

Um par de meses atrás eu perguntei esta questão sobre o meu forno a gás natural que é usado para aquecer minha casa através de baseboard / aquecimento de água.

Parecia ter parado de funcionar, mas liguei para o técnico. O reparador passou menos de 5 minutos em minha casa e apenas salientou que há um botão de cabeça para baixo que eu posso pressionar para redefini-lo. Essa consulta me custou US $ 300.

Pressionar o botão funciona bem, exceto que eu tenho que pressioná-lo 5+ vezes por dia, agora que está ficando frio e nevando. Eu preciso encontrar uma correção um pouco melhor, mas eu definitivamente não tenho o $ para o reparador para voltar.

Eu esqueci exatamente como ele explicou isso, mas basicamente acho que ele disse que há algum corte no capô que está sendo enganado por engano. Acho que ele sugeriu que o próximo passo seria limpar, consertar ou substituir uma parte dele para evitar que ele cortasse.

Dado que está frio e não tenho dinheiro para reparos profissionais, existe algum meio temporário de impedir que o forno seja desligado por engano?

O Stack Exchange está girando essa segunda foto em mim, parece. Para mais fotos, consulte o link acima.

    
por Hack-R 06.01.2017 / 17:57

1 resposta

Furo bloqueado e / ou entradas de ar de combustão insuficientes.

Cobrar $ 300 sem pelo menos lhe dar uma compreensão completa do problema foi muito ruim.

Parece o sensor de lançamento de combustão. Se isso é o que está tropeçando, então você pode ter um cano bloqueado. Verifique se o amortecedor acima se abre completamente quando a caldeira é ligada. Faz isso? Verifique também a ventilação de combustão do lado de fora e certifique-se de que não haja obstrução como o ninho de um pássaro. Gire o aquecedor de água para o piloto, desligue o forno, remova a tampa da combustão externa e inspecione-a com uma lanterna. O botão está na parte inferior do sensor de rollout que eu presumo (não consigo realmente ver).

Se o registro de fumos não abrir corretamente, desconecte o atuador e trave-o manualmente na posição aberta. Fazer isso prejudicará um pouco a eficiência, mas a caldeira será executada.

A outra coisa óbvia a verificar é a entrada de ar de combustão. Não vejo entradas de ar externas na foto. É preciso haver um fluxo de ar significativo para a sala, do lado de fora, para fornecer a combustão e escoar pela chaminé. Se a sala estiver bem fechada do lado de fora, então isso é um problema.

    
06.01.2017 / 21:25