Eu voto para instalar um subpainel pequeno, que você poderia alimentar de sua tomada de 60A.
Provavelmente você poderia montar o pequeno painel próximo ao receptáculo 14-50R e alimentá-lo com uma fiação rígida de 6/3 MC, encaixá-lo na caixa com um prendedor e prendê-lo ao parede quantas vezes quiser, coloque um plugue 14-50R na outra ponta e apenas conecte-o.
Em seguida, você pode usar algum MC de 14/2 conectado a um disjuntor de 15 A ou um cabo de 12/2 MC conectado a um disjuntor de 20A no subpainel, para alimentar uma caixa de saída montada na superfície ou duas. Certifique-se de que os barramentos de neutro e de aterramento estejam isolados no subpainel, que o barramento de aterramento esteja ligado à carcaça do subpainel e que você tenha 4 fios retornando ao painel principal (2 quente, neutro, aterramento).
EDIT / Correção: Essas telas de LED não são dispositivos de 60A. Você teria que ser criativo para conectar esses dispositivos ao receptáculo 14-50R, e não é legal colocar receptáculos de 15A ou 20A em um circuito de 60A porque os receptáculos em si não são protegidos pelo disjuntor. Eles precisam estar em circuitos ramificados com seus próprios disjuntores de 15A ou 20A.
Hipoteticamente, digamos que você invente uma máquina que requer um serviço de fase dividida de 40A ou 60A. A máquina tem algo (ou coisas) com um grande atrativo, como motores e / ou elementos de aquecimento. Ele também possui vários dispositivos pequenos, como pequenas lâmpadas e / ou luzes de LED em um painel, um par de pequenas telas de LCD ou LED, e uma tela LED colorida de 14 ". Tudo isso é bom, você pode alimente todos esses pequenos dispositivos de uma ou outra perna, alimentados por um disjuntor de 60 A. Mas você também projetará a máquina com disjuntores embutidos ou fusíveis nos circuitos internos para proteger esses componentes menores.
Esses conectores Powerconn são escorregadios, mas você os está colocando em cabos de extensão que são ligados em um circuito de 60A e eu estou supondo que os cabos não são feitos com fios # 6? Então você ainda tem um cabo de extensão solto e subdimensionado que pode servir até 60A por um curto período antes de superaquecer e iniciar um incêndio. E isso provavelmente também não é legal.
O balanceamento dos circuitos de ramificação não será um problema (a menos que seu neutro se solte). Se os seus fios quentes estiverem conectados corretamente (conectados a diferentes pernas no painel, usando um disjuntor bipolar) e o neutro estiver bom, então a carga no neutro nunca será maior que a capacidade do disjuntor (es). O condutor neutro (aterrado) carrega apenas o desequilíbrio das cargas nos dois condutores quentes. O neutro não pode ser sobrecarregado, porque o poder de cada uma das pernas quentes anula a energia do outro. Se uma perna estiver totalmente carregada e a outra não tiver carga, o neutro só terá a mesma potência que a perna carregada. Adicione qualquer carga à outra perna e a carga no neutro vai para baixo (não para cima).