Posso dividir um circuito de fase dividida de 60 ampères em múltiplos circuitos de 15 ou 20 ampères?

3

Eu tenho duas tomadas de fase dividida de 60A (que eu saiba) em um prédio comercial, que eu gostaria de dividir semipermanentemente em tomadas de 120V, de preferência sem que um eletricista modifique o prédio.

Eu tive uma chance educada e conectei dois ramos de 120v (terra neutra + quente) de um desses receptáculos para alimentar uma matriz de tela de LED. A fiação foi feita dentro do plugue, então há dois cabos de três fios saindo, terminados por conectores "Powercon" (mas eles poderiam facilmente ser do tipo 5-15). Cada ramificação tem um número igual de painéis e, assim, os galhos ficam o mais próximo possível do equilíbrio (embora sempre haja a possibilidade de alguns painéis desenharem mais do que outros).

Isso tem funcionado bem, mas um pouco de insegurança se instalou; mais importante, isso é seguro? Seria mais inteligente construir um pequeno sub painel que é alimentado através do plugue 14-50? Se for aceitável, posso seguramente fazê-lo novamente com o outro circuito, sem a garantia de uma carga equilibrada?

    
por Justin Ryan 17.05.2015 / 13:01

2 respostas

Você deve criar um subpainel de plug-ins. Lembre-se de manter o solo e o neutro isolados no subpainel.

Você não precisa se preocupar com balanceamento de cargas - se as cargas estão balanceadas, a corrente no neutro é zero, caso contrário, é mais do que zero, em qualquer caso, tudo bem se o circuito estiver corretamente conectado. É assim que funciona em sua casa / prédio e em cada alimentação de sub-painel.

Você quer um subpainel para que haja disjuntores de tamanho mais razoável (15-20 amp) em seus circuitos de 120V, em vez de 60 amp - a menos que seu circuito de 120V seja um circuito de 60 ampères com todos os condutores dimensionados adequadamente essa carga.

    
17.05.2015 / 15:15

Eu voto para instalar um subpainel pequeno, que você poderia alimentar de sua tomada de 60A.

Provavelmente você poderia montar o pequeno painel próximo ao receptáculo 14-50R e alimentá-lo com uma fiação rígida de 6/3 MC, encaixá-lo na caixa com um prendedor e prendê-lo ao parede quantas vezes quiser, coloque um plugue 14-50R na outra ponta e apenas conecte-o.

Em seguida, você pode usar algum MC de 14/2 conectado a um disjuntor de 15 A ou um cabo de 12/2 MC conectado a um disjuntor de 20A no subpainel, para alimentar uma caixa de saída montada na superfície ou duas. Certifique-se de que os barramentos de neutro e de aterramento estejam isolados no subpainel, que o barramento de aterramento esteja ligado à carcaça do subpainel e que você tenha 4 fios retornando ao painel principal (2 quente, neutro, aterramento).

EDIT / Correção: Essas telas de LED não são dispositivos de 60A. Você teria que ser criativo para conectar esses dispositivos ao receptáculo 14-50R, e não é legal colocar receptáculos de 15A ou 20A em um circuito de 60A porque os receptáculos em si não são protegidos pelo disjuntor. Eles precisam estar em circuitos ramificados com seus próprios disjuntores de 15A ou 20A.

Hipoteticamente, digamos que você invente uma máquina que requer um serviço de fase dividida de 40A ou 60A. A máquina tem algo (ou coisas) com um grande atrativo, como motores e / ou elementos de aquecimento. Ele também possui vários dispositivos pequenos, como pequenas lâmpadas e / ou luzes de LED em um painel, um par de pequenas telas de LCD ou LED, e uma tela LED colorida de 14 ". Tudo isso é bom, você pode alimente todos esses pequenos dispositivos de uma ou outra perna, alimentados por um disjuntor de 60 A. Mas você também projetará a máquina com disjuntores embutidos ou fusíveis nos circuitos internos para proteger esses componentes menores.

Esses conectores Powerconn são escorregadios, mas você os está colocando em cabos de extensão que são ligados em um circuito de 60A e eu estou supondo que os cabos não são feitos com fios # 6? Então você ainda tem um cabo de extensão solto e subdimensionado que pode servir até 60A por um curto período antes de superaquecer e iniciar um incêndio. E isso provavelmente também não é legal.

O balanceamento dos circuitos de ramificação não será um problema (a menos que seu neutro se solte). Se os seus fios quentes estiverem conectados corretamente (conectados a diferentes pernas no painel, usando um disjuntor bipolar) e o neutro estiver bom, então a carga no neutro nunca será maior que a capacidade do disjuntor (es). O condutor neutro (aterrado) carrega apenas o desequilíbrio das cargas nos dois condutores quentes. O neutro não pode ser sobrecarregado, porque o poder de cada uma das pernas quentes anula a energia do outro. Se uma perna estiver totalmente carregada e a outra não tiver carga, o neutro só terá a mesma potência que a perna carregada. Adicione qualquer carga à outra perna e a carga no neutro vai para baixo (não para cima).

    
17.05.2015 / 19:04