Uma linha de gás autônomo ** pode compartilhar o circuito 15AMP com um exaustor / exaustor?

2

Eu tenho um intervalo de gás autônomo na suíte do porão que não está ventilada no momento. Obviamente, isso é um problema - CO mais do que graxa - e eu quero instalar um exaustor para ventilar diretamente para fora.

A faixa está em um circuito dedicado de 15 amp, com um plugue de 120V de 3 pinos. Posso usar o mesmo circuito para fazer o respiro?

Eu gostaria de substituir a tomada existente de 120 V por uma caixa de junção e, em seguida, passar a fiação do pino para uma nova saída para a abertura, e descer o pino para uma segunda saída para a faixa. Isso permitiria que eu abordasse o problema adicional da faixa agora empurrando todo o caminho de volta porque a saída é muito alta - há um vazio na parte inferior da faixa feita para acessórios de gás e folga elétrica. A caixa de junção estará acessível, puxando a faixa independente.

Estou em Vancouver, no Canadá, por isso, os códigos de construção podem ser diferentes da sua área.

    
por Steven 27.12.2014 / 20:37

2 respostas

Steven - Eu também estou em Vancouver, e acabei de instalar uma nova cozinha com permissões e inspeções. Sim, o alcance do gás e o capô podem estar no mesmo circuito de 15A, como o meu. Apenas certifique-se de que o forno também é de gás e não possui nenhum forno elétrico ou autolimpeza elétrica. Se a classificação estiver abaixo de 12A, você está bem. Se você estiver unindo em um circuito de 15A existente, você pode instalar quantas caixas de junção forem necessárias, contanto que elas sejam acessíveis puxando o alcance, ou removendo o tubo falso do exaustor ou abrindo a porta de um gabinete acima do exaustor. Minha emenda está na caixa do receptáculo que o ventilador do exaustor Ikea liga.

Eu sempre tive fogões a gás, fornos embutidos e cooktops, e nunca ouvi falar de CO sendo um problema. Só deve ser um problema se a chama não estiver recebendo oxigênio suficiente.

No porão, você provavelmente tem um forno a gás, gás HWT e secador de gás. Todos eles sugam o ar. Se você adicionar um exaustor e um ventilador de banheiro, pode ficar com falta de ar de maquiagem. Eu era obrigado a adicionar um 4 "ventilação de ar fresco no novo porão suite. Eu colocá-lo atrás da geladeira, de modo que o ar entrante frio iria misturar com o calor da parte de trás da geladeira, evitando correntes de ar frio.

    
03.01.2015 / 07:20

Supondo que as partes elétricas da faixa de gás são uma lâmpada de forno, ignitores e alguns circuitos de controle, ela não consumirá nenhuma quantidade significativa de eletricidade. Portanto, conectar o ventilador no mesmo circuito deve ficar bem.

Se você quiser uma resposta definitiva, precisará de um amperímetro. A boa notícia é que eles estão prontamente disponíveis por menos de $ 100. Você precisa de um adaptador - você não pode simplesmente prendê-lo em um cabo de força normal. Os adaptadores vêm com o medidor ou estão na prateleira ao lado dele.

    
28.12.2014 / 01:38